建规第8.6.2条的条文解释(四)说消防电梯前室消火栓不计入总数,是什么意思?是否不能算作双股水柱中的一股。
建规第8.6.2条的条文解释(四)说消防电梯前室消火栓不计入总数,是什么意思?是否不能算作双股水柱中的一股。
2楼
消防时电梯前室是作战平台,是要用防火门保护起来的,它的消火栓出水别有用途,不可能通过门去救火,使防火门失去功用。所以不计入消火栓总数,即不能算做两股水柱中的一股。
回复
3楼
但《措施》7.1.3条明确说“。。。且该消火栓可作为室内消火栓使用并计算在布置数量范围之内”。
以下是引用you-zi-ru-feng在2004-11-18 11:12:12发表的内容:
。。。不可能通过门去救火
“不可能通过门去救火”的说法不对。再看《高规》7.4.6.8之说明便更加明确了
回复
4楼
4、高层建筑,消防电梯前室消火栓的问题