消防电梯前室消火栓不计入总数
wwjzyq2004
wwjzyq2004 Lv.13
2004年11月17日 13:17:13
只看楼主

建规第8.6.2条的条文解释(四)说消防电梯前室消火栓不计入总数,是什么意思?是否不能算作双股水柱中的一股。

建规第8.6.2条的条文解释(四)说消防电梯前室消火栓不计入总数,是什么意思?是否不能算作双股水柱中的一股。
免费打赏
you-zi-ru-feng
2004年11月18日 11:12:12
2楼
消防时电梯前室是作战平台,是要用防火门保护起来的,它的消火栓出水别有用途,不可能通过门去救火,使防火门失去功用。所以不计入消火栓总数,即不能算做两股水柱中的一股。
回复
asyoulike
2004年11月18日 13:10:21
3楼
但《措施》7.1.3条明确说“。。。且该消火栓可作为室内消火栓使用并计算在布置数量范围之内”。

以下是引用you-zi-ru-feng在2004-11-18 11:12:12发表的内容:

。。。不可能通过门去救火

“不可能通过门去救火”的说法不对。再看《高规》7.4.6.8之说明便更加明确了
回复
siceman
2004年11月18日 13:31:15
4楼
4、高层建筑,消防电梯前室消火栓的问题
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=50584&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛

http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=58688&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛

http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=49423&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛


回复