低压DW15-1000进线柜
dzy614554
Lv.2
2013年07月30日 23:41:08
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
免费打赏
mqsyxymjr
2014年06月16日 08:19:41
22楼
布置的还不错
回复
开心的人
2014年06月18日 14:34:27
23楼
总体不错
但是下面的排不用这样做哦
回复
wangxf
2014年06月20日 08:08:07
24楼
图纸没有看见啊?
回复
qq_1403672657449
2014年06月25日 13:38:17
25楼
整体看还不错!!涡流、铜铝过度 二次线布置还需要考虑下!!
回复
sweet8311
2014年07月14日 16:54:43
26楼
铜排护套怎么都用黑色的,最好分开相色更好
回复
a58547564
2014年07月25日 14:35:20
27楼
晕也是,右上角排太扯了。不充许这样走排的。这样有会产生涡流,好比是一个线卷了。
回复
lt2686057
2014年08月07日 08:36:57
28楼
你看你们评论的还是什么样机呢,全是瞎起哄,产生涡流温度升高,换严重错误。
回复
上一页
相关推荐
limp25KA进线柜up1.8kv浪涌保护器
成套电气设备
2018-08-13 10:01:09
分配电室的高压进线柜采用KYN28柜,需带综合保护吗
供配电技术
2018-07-19 10:51:48
如图现有二台进线柜和一台发电机柜都装有取样电流互感器,但是1段和2段的电容柜目前都是用的一个智能控制器,请教一下发电机组进线柜的取样电流互感器应该接到哪里去?
供配电技术
2018-04-22 16:55:36
关于10kV配电系统的问题:问题1:进线柜、计量柜和低压柜均装有CT,分别起什么作用? 问题2:柜子里(如计量柜)的数量有很多种,2个、3个、4个、6个都有出现,为什么?
供配电技术
2018-03-07 21:55:55
关于KYN进线柜和计量柜机械联锁问题
成套电气设备
2018-02-26 07:53:24
关于变压器低压侧母排与进线柜断路器连接排,为什么比出线柜汇流排截流量小很多问题?
供配电技术
2017-11-17 14:59:00
变电所低压进线柜双电源开关的设置问题
供配电技术
2017-10-18 20:24:38
10kVPT柜和进线断路器柜的问题
供配电技术
2017-10-17 10:43:03
低压无功补偿柜进线端开关的选择
供配电技术
2017-09-26 14:41:22
箱变里进线柜的真空负荷开关的分励脱扣电源取哪里
变压器
2017-09-22 16:22:24
2013版的国网典设,进线带PT柜,PT前是负荷开关?
供配电技术
2017-08-26 17:23:11
求一个疑问点,为什么这张一次图上面的进线柜是先断路器,再接隔离开关呢?
供配电技术
2017-03-14 14:05:51
高压进线柜和出线柜跳闸的问题
供配电技术
2017-03-06 16:38:40
变压器用母排到进线柜是下进下出式还是上进下出式?
供配电技术
2017-03-06 09:10:41
低压配电室母联柜与进线柜怎样工作
供配电技术
2017-03-02 20:28:06
10kv进线柜过流和速断整定值计算
继电保护
2017-02-17 18:39:56
电容补偿柜可以下进线吗
供配电技术
2016-12-18 16:11:25
两进线一母联的低压柜,两台进线柜开关分别为500A和250A,母联开关应该选额定电流多大
供配电技术
2016-12-05 15:20:01
10KV开关站4面进线柜二次怎么设计
成套电气设备
2016-11-01 11:09:15
请各位同仁看看这张低压进线柜接线有什么不妥之处
供配电技术
2016-10-13 20:29:00
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开