请高手指点,我们现在有个项目,零线电流是相线的1.5倍,相线A\B\C 90~100A,零线150A 请问是怎么回事,怎么解决这一问题。急! 多谢指教
请高手指点,我们现在有个项目,零线电流是相线的1.5倍,相线A\B\C 90~100A,零线150A
请问是怎么回事,怎么解决这一问题。急!
多谢指教
12楼
严重了!!
回复
13楼
lingxuct 发表于 2013-6-26 09:15 三根相线实际不是真正的三相(ABC),可能二根是同一相。下面我画了个图,看一下“向量”就清楚了。要真是这个,那这个电工该打屁股了
回复
14楼
线没接错的话三相不平衡太严重的吧
回复
15楼
人家不说是了三相电流为90-100A基本上是平衡的,相废的可能有问题。
回复
16楼
楼上朋友在说什么?“相废的可能有问题”,什么问题,不懂。
回复
17楼
楼主应该查一下有问题的母排下面的供电的各个配电柜或配电箱的三相是否平衡,可能是各个配电柜或配电箱不平衡导致N线电流累加超过相线电流,这种情况不少。
回复
18楼
期待高手给个准确的答案
回复
19楼
:):)如果三相电流不平衡,也会有零序电流,但是很少有说大过相电流的,如果是谐波的话,很难成立,因为谐波产生的最大的机会是电路送电或断电时,也就是线路的负载发生大的变化时,如果没有大的突变,很难有谐波产生的,所以楼主还是检查你的接线吧,说不定是哪里接线错误呢。
回复
20楼
负载谐波源太多赞成的
回复
21楼
认为三相不平衡能够造成零线电流大于任意最大一相线电流的人不知道有没有真正计算过呢?谁能给出三相不平衡到什么程度就会致使零线电流大于任意最大一相线电流的????!!!!!
回复