求助:零母排上有电流,是相线电流的1.5倍
feilong2011
2013年06月25日 17:32:24
只看楼主

请高手指点,我们现在有个项目,零线电流是相线的1.5倍,相线A\B\C 90~100A,零线150A 请问是怎么回事,怎么解决这一问题。急! 多谢指教

请高手指点,我们现在有个项目,零线电流是相线的1.5倍,相线A\B\C 90~100A,零线150A
请问是怎么回事,怎么解决这一问题。急!
多谢指教
免费打赏
老灰兔子
2013年06月26日 21:36:15
22楼
lingxuct 发表于 2013-6-26 09:15 三根相线实际不是真正的三相(ABC),可能二根是同一相。下面我画了个图,看一下“向量”就清楚了。但是你的向量图中也没有表示零线电流能够大于任意最大一相线电流啊!
回复
hanzhg54
2013年06月26日 22:01:34
23楼
hzongbingh 发表于 2013-6-26 09:59 三相不平衡 可能会出现上述情况你错了,只有单相的时候中性线电流最大,三相的时候再怎么不平衡,也达不到最大电流相线的电流。一定是谐波。
回复
我是地瓜
2013年06月26日 23:59:32
24楼
可以找仪器测量一下
回复
lifang635
2013年06月27日 11:12:20
25楼


可能是三相电流不平衡或者变压器零点接地有问题。
回复
lingxuct
2013年06月28日 08:32:46
26楼
老灰兔子 发表于 2013-6-26 21:36 但是你的向量图中也没有表示零线电流能够大于任意最大一相线电流啊!按三相交流电原理画向量图,谁也不可能画出N线电流比相线大的图来!
回复
有一片海滩
2013年06月28日 10:36:39
27楼
高次谐波影响吗
回复
老灰兔子
2013年06月28日 22:01:56
28楼
lingxuct 发表于 2013-6-28 08:32 按三相交流电原理画向量图,谁也不可能画出N线电流比相线大的图来!关于零线电流大于任一最大相线电流问题的争论,多年前在某论坛就争论过了。在当年的争论中,没有一个人能够推算出正常情况下,三相极端不平衡下零线电流能够大于任一相线电流的结果来。这个结果也符合电工基础理论中三相供电线路的零线截面积允许不小于相线截面积的一半的要求。从三相交流电的理论中我们得知,正常情况下,不论三相负荷如何地极端不平衡,零线电流不会大于任一最大相线电流,这已早有定论,所以谁也画不出这个矢量图来。零线电流能够大于任一最大相线电流的原因,目前已知的只有高次谐波在零线上的叠加(特别是三次谐波),引起的零线电流大于任一最大相线电流。目前引起电网大量谐波产生,主要是大量的含有整流元件的负荷和气体放电灯具(非线性元件或负载)大量存在所造成。所以,现在在选用导线时就要考虑到线路负载是否含有非线性元件,必要时将零线截面积选得比相线大一些。曾经有一位承包一家网吧线路施工的朋友就是因为零线电流过大发热 来求教于我,我给出的处理意见就是:一是请网吧老板选用优质的电脑电源(这是难以做到的);二是采用电抗器治理谐波(老板是不会接受的);三是增大零线截面积(这是治标不治本)。
回复
lhyaohero
2013年06月29日 15:14:11
29楼
现场有无整流、逆变装置的中频炉、变频器等设备,如果有,检测谐波,刚看王厚余老先生的文章,谐波会导致中心线发热起火,宜适当放大中性线截面面积。另外,有可能存在单相负载全在某一相的问题,另外中性点漂移也能造成这个情况。检查下中性点接地部位有无发热松动的情况。
回复
lingxuct
2013年06月30日 10:13:14
30楼
好多都是朋友们想象的,我搞电40112年,怎么就没碰到N线电流会大于相线的?
回复
lingxuct
2013年06月30日 10:14:11
31楼
好多都是朋友们想象的,我搞电40多年,怎么就没碰到N线电流会大于相线的?