求助:零母排上有电流,是相线电流的1.5倍
feilong2011
2013年06月25日 17:32:24
只看楼主

请高手指点,我们现在有个项目,零线电流是相线的1.5倍,相线A\B\C 90~100A,零线150A 请问是怎么回事,怎么解决这一问题。急! 多谢指教

请高手指点,我们现在有个项目,零线电流是相线的1.5倍,相线A\B\C 90~100A,零线150A
请问是怎么回事,怎么解决这一问题。急!
多谢指教
免费打赏
su660142
2013年06月25日 19:33:14
2楼
新手参与讨论下,是不是负载分配问题?
回复
老灰兔子
2013年06月25日 21:18:11
3楼
你的线路肯定是含有大量整流器件的负载,因此三次谐波叠加于零线上致使零线电流大于相线电流。
回复
dianqipanli
2013年06月25日 21:18:21
4楼
都是什么负荷?是不是线路中存在高次谐波?
回复
q1456375672
2013年06月25日 22:09:48
5楼
肯定是高谐波,如果还有疑问可以去给力电气群资讯王工,Q群号140203503
回复
lingxuct
2013年06月26日 09:15:08
6楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-6-26 09:47 编辑

三根相线实际不是真正的三相(ABC),可能二根是同一相。

下面我画了个图,看一下“向量”就清楚了。
回复
hzongbingh
2013年06月26日 09:59:53
7楼
三相不平衡 可能会出现上述情况
回复
qf76882479
2013年06月26日 10:09:15
8楼
楼上正解,整流设备不大懂,但是三相不平衡肯定会造成这样的情况
回复
王学生
2013年06月26日 10:30:47
9楼
加大零线截面,问题迎刃而解。成功了别忘了感谢我。
回复
王学生
2013年06月26日 10:32:33
10楼
前提是三相相序没有问题哦。
回复
swzjwzyq163
2013年06月26日 13:47:38
11楼
解决零线电流过大的方法有两个,一个是在零线上串联NBF零线电流阻断器,另一个是用SPHF为负载供电。
回复

相关推荐

APP内打开