请教各位大侠!现象描述 :现场有一蒸汽干盘管的电动二通阀(霍尼韦尔,DN50,黄铜材质)安装时流向装反,蒸汽压力大概4~6公斤。没有蒸汽通过时,阀门开关动作正常,当有蒸汽流过时阀门就打不开,后来将执行器拆除,人工用杠杆上撬,可以打开,杠杆移除后阀杆就立即被“吸”下去。就好像阀门里是真空状态,将“活塞”吸下去那种。后将阀门安装流向正常后问题出现了,阀门可以开关,问题相反了,阀门开启正常,但是不能完全关闭,
现象描述 :现场有一蒸汽干盘管的电动二通阀(霍尼韦尔,DN50,黄铜材质) 安装时流向装反,蒸汽压力大概4~6公斤。 没有蒸汽通过时,阀门开关动作正常,当有蒸汽流过时阀门就打不开,后来将执行器拆除,人工用杠杆上撬,可以打开,杠杆移除后阀杆就立即被“吸”下去。 就好像阀门里是真空状态,将“活塞”吸下去那种。后将阀门安装流向正常后问题出现了,阀门可以开关,问题相反了, 阀门开启正常,但是不能完全关闭,即在执行器全关后,再通蒸汽,这时阀杆会略微往上 “顶起“,导致关不紧,然而 不通蒸汽时却可以关得死。如果通蒸汽前将关闭状态的阀杆人为地死死”按住“,阀门就不能被顶起,松手后又立即被顶起。
问题: 1、以上现象是不是因阀门装反导致或是不是因蒸汽压力过高导致?而同样的蒸汽压力,另一加湿二通阀安装无误就没有出现此类问题。
2、是不是在阀门装反时被蒸汽”顶“坏了导致后来关不死,还是阀门质量问题?