请教:干盘管电动二通阀装反的后果
lrc7255
lrc7255 Lv.3
2013年06月03日 11:19:31
来自于中央空调
只看楼主

请教各位大侠!现象描述 :现场有一蒸汽干盘管的电动二通阀(霍尼韦尔,DN50,黄铜材质)安装时流向装反,蒸汽压力大概4~6公斤。没有蒸汽通过时,阀门开关动作正常,当有蒸汽流过时阀门就打不开,后来将执行器拆除,人工用杠杆上撬,可以打开,杠杆移除后阀杆就立即被“吸”下去。就好像阀门里是真空状态,将“活塞”吸下去那种。后将阀门安装流向正常后问题出现了,阀门可以开关,问题相反了,阀门开启正常,但是不能完全关闭,

请教各位大侠!
现象描述 :现场有一蒸汽干盘管的电动二通阀(霍尼韦尔,DN50,黄铜材质) 安装时流向装反,蒸汽压力大概4~6公斤。 没有蒸汽通过时,阀门开关动作正常,当有蒸汽流过时阀门就打不开,后来将执行器拆除,人工用杠杆上撬,可以打开,杠杆移除后阀杆就立即被“吸”下去。 就好像阀门里是真空状态,将“活塞”吸下去那种。后将阀门安装流向正常后问题出现了,阀门可以开关,问题相反了, 阀门开启正常,但是不能完全关闭,即在执行器全关后,再通蒸汽,这时阀杆会略微往上 “顶起“,导致关不紧,然而 不通蒸汽时却可以关得死。如果通蒸汽前将关闭状态的阀杆人为地死死”按住“,阀门就不能被顶起,松手后又立即被顶起。

问题: 1、以上现象是不是因阀门装反导致或是不是因蒸汽压力过高导致?而同样的蒸汽压力,另一加湿二通阀安装无误就没有出现此类问题。
2、是不是在阀门装反时被蒸汽”顶“坏了导致后来关不死,还是阀门质量问题?
请各位大侠不吝赐教,感谢!
免费打赏
liuxianbo21
2013年06月03日 20:26:10
2楼
个人认为:你一开始装反了,所采取的撬开(错误做法)。后调整方向,单是被你撬坏了
回复
lrc7255
2013年06月03日 22:16:14
3楼
liuxianbo21 发表于 2013-6-3 20:26 个人认为:你一开始装反了,所采取的撬开(错误做法)。后调整方向,单是被你撬坏了您好 多谢赐教! 我所说的撬开是指的将阀杆垂直向上提起 并没有给它往左右方向的力,我认为仅垂直向上的力应该不至于对此阀门有太大的影响,这阀也不可能如此脆弱。所以我更想知道,阀门反装会不会对阀门有致命的影响?之前有没有遇到过这种情况,反装调整后阀门正常或是就坏了?
回复
chachababy
2013年06月04日 13:40:38
4楼
电动阀有方向性,以前以为单纯是减少流体阻力设置的。到是没装反过,所以没碰见过这种问题。关于电动阀关闭不严的情况,有可能是电动调节的初始设置问题,以前到碰着了,让阀门厂家来解决的
回复
you771020
2013年06月04日 16:41:39
5楼
哈哈!还是你的操作不当把阀芯损坏了,叫厂家换一个吧,装反了就一定不会有气出,是你硬给它提起实际也不会通的,自己研究一下结构咯。
回复
zhaowenliangde
2013年06月05日 16:11:42
6楼
是否为阀门选型不合适?
回复

相关推荐

APP内打开