甲方想节约用地,想把泵房建在消防水池的盖板之上,问我们行不行。结构专业说可以做到。不知道给排水上可行不可行?有什么规范要求吗?谢谢大家~~

甲方想节约用地,想把泵房建在消防水池的盖板之上,问我们行不行。结构专业说可以做到。不知道给排水上可行不可行?有什么规范要求吗?谢谢大家~~
免费打赏
anjixf
2013年06月07日 16:56:21
12楼
我也碰到过,如果泵在规定时间内启动,是可以的
回复
feifeileyuan
2013年06月08日 14:45:21
13楼
可以用消防强自吸泵
回复
孙中平
2013年06月10日 09:39:40
14楼
理解很到位 学习了