探讨商场排烟
aionyu
aionyu Lv.7
2013年05月24日 11:32:40
来自于通风排烟
只看楼主

1、多层商场,不建议使用1机拖几层的形式。相对来说,系统庞大,漏风点多,最不利点阻力大。还有楼层总阀建议设置常闭电动打开排烟阀。2、风机房,目前有的地方允许使用吊顶风机,有的地方强制要求用风机房。按照商场实际使用,使用风机房可以说不现实。防烟分区多决定了风机房在平面布置上不是一个两个就够。3、防烟分区面积,按照红宝书来,250-300平方是最好的。4、排烟风速,建议使用10-15m/s风速,别迷信规范的20m/s。规范的20m/s只有在直线型20m内的排烟系统可以使用,20m/s风速的话,多个弯头对阻力的增加都是翻倍的。

5、强烈要求风机厂提供高压头风机。
免费打赏
xiuyuelange
2013年05月25日 11:28:26
2楼
我觉得还是有些道理的,排烟系统不宜做的太大
回复
云飘飘
2013年05月30日 07:19:16
3楼
是的,楼主的分析很有道理,基本上都是这样设计的。
回复
chaojituituji
2013年08月02日 09:57:51
4楼
感谢楼主心得啊,这些比网上下载的那些心得经验靠谱多了,规范上那个20真是蛋疼。
回复