消防按钮是否一定要安装在消火栓箱内?
tudou_xiansheng
2013年05月20日 13:14:43
只看楼主

2004版《室内消火栓安装》国家建筑标准设计图集04S202,消火栓按钮安装在箱内。1、经咨询消防管理部门,消火栓按钮只能面装或侧装,不能内装。2、消火栓箱通常是封条封闭,在内安装的消火栓按钮不易找到。3、消防按钮多属于电气产品,与栓口共处一室,难免被水溅到。消防水带展开灌水时机械冲击较大,易造成损坏。4、即便在箱表安装,也应分隔按钮室。如此多疑点,为何该图集仍在使用,没有新的图集?

IMG_20130517_161100.jpg

IMG_20130517_161113.jpg

IMG_20130517_161133.jpg

IMG_20130517_163218.jpg




IMG_20130517_161100.jpg


IMG_20130517_161113.jpg


IMG_20130517_161133.jpg


IMG_20130517_163218.jpg

免费打赏
君临天下
2013年05月20日 14:56:13
2楼
1、经咨询消防管理部门,消火栓按钮只能面装或侧装,不能内装。哪里的消防管理部门
回复
ljphb
2013年05月20日 17:13:49
3楼
那个消防部门说的,乱说
回复
小朝
2013年05月21日 11:03:40
4楼
看看04X501 火灾报警及消防控制
回复
gaojie1974
2013年05月21日 11:12:15
5楼
学习了 ,地板正解
回复
灬天蝎乄
2013年05月21日 11:15:28
6楼
消防报警按钮放到消防箱内,确实有很多麻烦,尤其是安装在栓口附近。
早先曾经做过的一个工程,由于部分消防箱内栓口漏水,导致消防报警按钮都被水淹了,造成联电。。。

回复
李兴龙机电科技
2013年05月21日 14:57:19
7楼
这个东西稍微想想就明白,图集哪能作为依据?只能是参考。
回复
君临天下
2013年05月21日 15:00:16
8楼
灬天蝎石榴木『 发表于 2013-5-21 11:15 消防报警按钮放到消防箱内,确实有很多麻烦,尤其是安装在栓口附近。早先曾经做过的一个工程,由于部分消 …嗯,呵呵,有经验~
回复
thornzym
2013年05月21日 17:45:15
9楼
观望中、、、
回复
电工刀
2013年05月22日 08:03:21
10楼
图籍做为参考依据 但不能说有错误
回复
girl0815
2013年05月22日 09:29:07
11楼
谢谢分享,学习了:)