消防按钮是否一定要安装在消火栓箱内?
tudou_xiansheng
2013年05月20日 13:14:43
只看楼主

2004版《室内消火栓安装》国家建筑标准设计图集04S202,消火栓按钮安装在箱内。1、经咨询消防管理部门,消火栓按钮只能面装或侧装,不能内装。2、消火栓箱通常是封条封闭,在内安装的消火栓按钮不易找到。3、消防按钮多属于电气产品,与栓口共处一室,难免被水溅到。消防水带展开灌水时机械冲击较大,易造成损坏。4、即便在箱表安装,也应分隔按钮室。如此多疑点,为何该图集仍在使用,没有新的图集?

IMG_20130517_161100.jpg

IMG_20130517_161113.jpg

IMG_20130517_161133.jpg

IMG_20130517_163218.jpg




IMG_20130517_161100.jpg


IMG_20130517_161113.jpg


IMG_20130517_161133.jpg


IMG_20130517_163218.jpg

免费打赏
zmlzjtb
2013年05月22日 11:35:01
12楼
有道理,顶顶顶
回复
freesky138
2013年05月22日 14:30:37
13楼
路过,围观中,哈哈
回复
边缘平台
2013年05月22日 21:55:32
14楼
按照规范应该安装在箱内,消火栓启泵按钮与手动报警按钮还是要区分的
回复
云飘飘
2013年05月23日 07:39:28
15楼
消火栓按钮一般是装在消火栓箱内的,只有使用消火栓时才使用它,所以没有必要装在外面。试想一下,装在外面而消火栓箱打不开,那不是更加有问题。
回复
song15157
2013年05月23日 15:09:09
16楼
回复
yyy12345687
2013年05月23日 18:59:57
17楼
IMG100521144650458741.jpg
是介样吗
回复
zwl0375
2013年05月24日 10:43:43
18楼
消火栓按钮和消防报警按钮是一个概念吗,我看见的消防报警按钮大多都在外面
回复
iamlichaoyang
2013年05月24日 11:59:02
19楼
我做的工程,只要有位置,都让他们改出来了。改出来也有个隐患,就是怕人乱按。还有就是刚入住时,搬东西时碰坏。
回复
bottlelove
2013年05月24日 14:12:17
20楼
我还是觉得安里面安外面都是有问题的
回复
shanshuimeijun
2013年05月27日 14:30:18
21楼
还是照图施工吧,否则有些人的手,是很贱的,交工也存在问题
回复