关于高压计量柜?
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2013年05月11日 10:15:59
只看楼主

请教下,平时看设计院设计的图纸KYN28计量柜中,都配了只电压表,为什么不用电流表呢?请大家指教,不胜感激!!!

请教下,平时看设计院设计的图纸KYN28计量柜中,都配了只电压表,为什么不用电流表呢?请大家指教,不胜感激!!!
免费打赏
lzliuyis
2013年05月11日 11:06:06
2楼
无图无真相,只能猜你的图上计量柜内有PT,没有CT。所以只能有电压表啦。
回复
电工刀
2013年05月11日 13:37:17
3楼
KYN28计量柜中,都配了只电压表,为什么不用电流表呢:
1:设计时不需要看电流
2:多变比CT 没有0.5级的电流表的抽头
3:一体式互感器做不了
4:设计画错
5:其他原因
回复
智库
2013年05月11日 15:57:53
4楼
现在我们装一块SST-330多功能电力表完事。
回复
dys-wjj
2013年05月11日 22:15:21
5楼
你那是计量柜么?四象限表计需要0.2S级的CT,不可能没有的。
回复
电气奇才
2013年05月12日 20:37:44
6楼
配电流表是以前的老式柜子较多,现在大多都不配电压表,一个微机保护装置,电压电流全都监测了:lol
回复
黑铁匠
2013年05月13日 06:28:39
7楼
现在的装置越来越智能化了
回复
lingxuct
2013年05月13日 08:33:52
8楼
是的,计量柜中一般不会配电压或电流表,现用多功能表了,什么都可以看到。

以前电力部门为了计量正确,不允许在计量回路上装计量以外的任何东西!
回复
fengdehaizitumu
2013年05月14日 13:00:21
9楼
无图怎么分析啊
回复

相关推荐

APP内打开