冷冻泵 三个冷冻水泵串联在一起供高楼层 原设计 一次泵经分水器到二次泵,然后抽上25楼,三次泵在25楼再往上抽到50 一次泵(功率40,。扬程20, 二次泵和三次泵都是 功率30kw 扬程30m 现在过渡季节和夏季区域泵(二次泵,三次泵)开启台数都是一样的,有很大的流量浪费一次泵定流量,二次泵变流量 至于三次泵呢??变还是不变?请教??个人认为 二次泵变频了 ,流量减少了,三次泵不必要变频了。但是会不会有问题
冷冻泵 三个冷冻水泵串联在一起供高楼层
原设计 一次泵经分水器到二次泵,然后抽上25楼,三次泵在25楼再往上抽到50
一次泵(功率40,。扬程20,
二次泵和三次泵都是 功率30kw 扬程30m
现在过渡季节和夏季区域泵(二次泵,三次泵)开启台数都是一样的,有很大的流量浪费
一次泵定流量,二次泵变流量 至于三次泵呢??变还是不变?请教??
个人认为 二次泵变频了 ,流量减少了,三次泵不必要变频了。但是会不会有问题
请前辈解答,二三次泵是否都加 还是只加其一??
2楼
水泵变频节能,节省的就是水泵功率的能量。如果要考虑节能,那么高层的循环泵也要加变频器,因为有部分负荷运行就有变频,就能节省耗电。
回复
3楼
chachababy 发表于 2013-5-9 11:49 水泵变频节能,节省的就是水泵功率的能量。如果要考虑节能,那么高层的循环泵也要加变频器,因为有部分负荷 …就是水泵节能的 这么来说 二次泵和三次泵都加变频器, 那么旁通管怎么设计?要加么? 冷冻水泵是根据末端压差来调节的,三次泵的变频器和二次泵的信号都是同一末端压差吗? 二次泵和三次泵不可能被同一个变频器控制的。
回复
4楼
机房里面加旁通就行啊
回复
5楼
三次泵当然可以变频啊。
一次泵定频主要是为了保证主机的安全流量,而二次泵和三次泵都是面对末端的,末端要多少你就给多少,少给了空调效果失控,多给了消耗能源:lol
回复
6楼
adingkgb 发表于 2013-5-9 14:46 三次泵当然可以变频啊。一次泵定频主要是为了保证主机的安全流量,而二次泵和三次泵都是面对末端的,末端 …:handshake 谢谢,我怕引起喘振什么的 ,,,
回复
7楼
ling123lz 发表于 2013-5-10 08:26 谢谢,我怕引起喘振什么的 ,,,你指的喘振主要是至主机?你们用的是离心式主机?有一次泵定流量,末端变流量应该不影响主机的流量了。
回复
8楼
另外,二次泵变频,三次泵不用变频的论点我觉得理念有问题。
应该说冷源侧的调节是被动的,是应该跟随末端的实际需用流量来调节
也就是说,末端三次泵先工具末端负荷主动变流量,二次泵工具三次侧的需用流量再跟随作数相应调节。
否则三次泵这里都还没动,二次泵根据什么来确定应该提供多少流量并确定如何变频(频率多少,台数多少)
回复
9楼
加一个变频器的代价;和买一台功率小的水泵的价格;哪个合算;高扬程的供水;附加变频器;合适吗;谢谢;仅供产考
回复
10楼
adingkgb 发表于 2013-5-10 09:55 另外,二次泵变频,三次泵不用变频的论点我觉得理念有问题。应该说冷源侧的调节是被动的,是应该跟随末端 …新手 不太懂变频方面的东西冷冻水泵变频器。是根据末端压差来调节的,这么来说三次泵的变频器和二次泵的信号不是是同一末端压差了谢谢你 大神
回复
11楼