关于给水分区的
zlq49888
zlq49888 Lv.2
2013年04月27日 12:13:54
只看楼主

现在有一建筑:地下二层为车库、地下一层为超市,一层为商铺,2至16层为办公室室内外高差0.6(1.6)米, 地下 2 层,地上 16 层,建筑高度为 63.35 米,地下一层、二层的层高 3.6 米,1~3层层高3.7 米, 4~13层层高3.7 米, 14~16层层高5.5 米。这栋建筑怎么分区呢?按照什么规范来进行分区?要是采用无负压给水设备是不是可以就分低区和高区两个区?

现在有一建筑:
地下二层为车库、地下一层为超市,一层为商铺,2至16层为办公室
室内外高差0.6(1.6)米,
地下 2 层,地上 16 层,建筑高度为 63.35 米,地下一层、二层的层高 3.6 米,1~3层层高3.7 米, 4~13层层高3.7 米, 14~16层层高5.5 米。
这栋建筑怎么分区呢?按照什么规范来进行分区?
要是采用无负压给水设备是不是可以就分低区和高区两个区?


我是新手,还望高人指点!!!
免费打赏
zlq49888
2013年04月27日 12:17:06
2楼
其中市政提供的常年水压为0.35MPa,
回复
zlq49888
2013年04月27日 12:18:14
3楼
辛苦各位高人了....麻烦看到了的会的回复一下,感激不尽!!!
回复
君临天下
2013年04月27日 12:32:08
4楼
各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0. 45 MPa。
静水压大于0. 35 MPa的人户管
回复
mao251597797
2013年04月27日 15:06:06
5楼
低区-2~3层 中区4~11 高区12~16
回复
yibasiba
2013年04月27日 16:12:11
6楼
这栋建筑怎么分区呢?按照什么规范来进行分区?
要是采用无负压给水设备是不是可以就分低区和高区两个区?

先向甲方要市政管压力
2层以下的肯定直供
2层以上是办公 规范虽说是一个分区不超过0.45MPA 最好按0.35算(技术措施)
其余地板版主的意见
回复
ljp493075679
2013年04月27日 16:52:29
7楼
同意版主意见,2层以下直供,2-9中区,10-17高区。中区楼层数可按(0.45-0.1)*100/3.7=9.45,取8层,高区10-17层可核算下最底层静水压,为0.41Mpa,不超0.45Mpa。
回复
q1691344809
2013年04月27日 17:25:02
8楼
一个分区不超过0.45MPA 最好按0.35算
回复
stacy98
2013年04月27日 23:06:39
9楼
:hug::hug::hug::hug::hug:
回复
wsl3559
2013年04月28日 07:23:13
10楼
分区方式同意大家的意见,在这里想引深一下,在这种情况下大家是用一套加压设备加压,还是用两套,请说明理由
回复
waterdn
2013年04月28日 08:37:44
11楼
wsl3559 发表于 2013-4-28 07:23 分区方式同意大家的意见,在这里想引深一下,在这种情况下大家是用一套加压设备加压,还是用两套,请说明理 …要节能就分两套,不告诉节能就设一套,中区可以设减压阀减压供给
回复

相关推荐

APP内打开