低压母联柜手自动控制功能问题
zjzbing21
zjzbing21 Lv.2
2013年04月22日 11:36:15
只看楼主

情况是这样,设计公司设计的低压进线母联柜要采用手自动控制功能和钥匙锁功能,但是设备厂家在生产的过程中提出要取消手自动控制功能,设备厂家是说两张功能不能同时实现保护,相互起到冲突。是不是真如他们说的这样,麻烦大家出点意见看下怎么解决。

情况是这样,设计公司设计的低压进线母联柜要采用手自动控制功能和钥匙锁功能,但是设备厂家在生产的过程中提出要取消手自动控制功能,设备厂家是说两张功能不能同时实现保护,相互起到冲突。是不是真如他们说的这样,麻烦大家出点意见看下怎么解决。
lingxuct
2013年04月22日 13:35:28
2楼
不错,二钥匙三开关是不能自动的,除非把二钥匙改成三钥匙,手动时拿走一把钥匙。
回复
sldhbds
2013年04月22日 15:14:34
3楼
不错,二钥匙三开关是不能自动的,除非把二钥匙改成三钥匙,手动时拿走一把钥匙
回复

相关推荐

APP内打开