关于低压电房电流表读数,为什么出线柜电流总和大于进线柜
hello8250
hello8250 Lv.2
2013年04月16日 16:28:08
只看楼主

巡视电房,发现低压出线柜的两个电流表读数之和大于进线柜电流表读数,请问各位,是什么原因,?本人经验有限

巡视电房,发现低压出线柜的两个电流表读数之和大于进线柜电流表读数,请问各位,是什么原因,?
本人经验有限
iamcmh
2013年04月16日 16:32:17
2楼
功率因数的原因?
总进线是补偿后的电流。
回复
hello8250
2013年04月16日 17:44:13
3楼
进线柜和出线柜 不都是补偿后的电流吗?
回复
lingxuct
2013年04月16日 18:13:07
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-16 18:14 编辑

多条(不同方向——cosφ不相等)直线头尾连接后,第一条直线的头到最后一条直线尾的直线距离,肯定小于多条直线的总长度。
回复
qq302611771
2013年04月17日 09:32:46
5楼
求高手指教
回复
hello8250
2013年04月17日 23:13:19
6楼
顶上来 等高手来
回复
zyz8438
2013年04月17日 23:22:13
7楼
每条回路的功率因素都不尽相同,也就说,母线电压一致的情况下,各回路的电流是存在一定相位差的。存在相角差的两个电流矢量和肯定小于两个电流的代数和。
回复

相关推荐

APP内打开