这个人员所在房间如何理解针对地下房间,一般都没法自然通风,常规做法是库房什么的都做机械通风, 风机房、热表间什么的就不用管,可一想这不用管的房间有时候也去人啊地上房间,有时候也会遇到无外窗的库房,配电室等,有的时候觉得好做就做了,有的时候图省事就不管这些东西有没有原则可讲啊
这个人员所在房间如何理解
针对地下房间,一般都没法自然通风,常规做法是库房什么的都做机械通风, 风机房、热表间什么的就不用管,可一想这不用管的房间有时候也去人啊
地上房间,有时候也会遇到无外窗的库房,配电室等,有的时候觉得好做就做了,有的时候图省事就不管
这些东西有没有原则可讲啊
2楼
我勒个去,人呢,玩单机给自己顶吧
回复
3楼
一般,有通风要求的房间主要是指
1.有余热余湿散发房间,如变配电,水泵房,换热站,制冷机房等等
2.有污染物散发房间
3.人员经常停留房间,注意经常一词,像楼主上面说的风机房等一般不算经常有人停留的
上述房间,比如“人员经常停留房间”和散发少量余热余湿的房间(如配电室)
一般是可以自然通风的
但是如果散发大量余热余湿或者散发污染的房间
一般自然通风不能满足,应机械通风。比如。变电室,换热站,公共浴室等
回复
4楼
顶楼上!!!
回复
5楼
flier_01 发表于 2013-3-5 15:16 一般,有通风要求的房间主要是指1.有余热余湿散发房间,如变配电,水泵房,换热站,制冷机房等等2.有污 …谢谢解答,有的时候喜欢瞎想一不小心就纠结了,譬如地下室库房一般都很少有人经常停留,岂不是通风也不用管了
回复
6楼
人员停留指的是有人员在常规情况下停留,检查检修等情况属于故障状态了~~
回复
7楼
学习了~~~~~~~~
回复
8楼
学习了。。。
回复
9楼
不错,谢谢楼主
回复