GB50268关于管道试压的几个疑问
ys555250
ys555250 Lv.7
2013年02月26日 11:51:32
只看楼主

先说说项目的基本情况,本项目是个室外长输水管线(以全部回填完毕)。4排DN800管道并排敷设的,共分三个标,我标为14.7km。管道最高点与最低点的高差为30米,管道的运行压力为1.1MPa,实验压力为1.6MPa。单根主管线上共有8个可以控制的蝶阀,想依靠8个控制阀把单根管道分为8段来分开试压,其中最长段为3km,其中每段最高点都有设计了DN150排气阀。管道设计说明上要求要符合GB50268-2008,仔细研究规范后有几个疑问想请教下各位。

1、9.2.1条的第一点,“后背及堵板的设计”中的“后背”的作用怎么理解,我对它的概念有点模糊。
2、9.2.1条的第三点,“加压设备、压力计的选择及安装的设计”中的“加压设备”的选择没有具体的要求,需要参照那个规范?还有就是压力计的位置选定,因为管道防腐都做好了,且8个分段打压段都至少有2个排气阀,当管道注水完毕后且排气完成,能否把排气阀拆掉通过排气口的支管进行再次注水加压直至到实验压力。压力表也考虑安装在排气阀的支管上,由于压力表是测管道最低点的压力,排气阀的位置再最高点,利用最高点的压力值来换算最低点的压力值。即最低点应达到试验压力1.6MPa=最高点压力值+两点高差所产生的压差,1米=0.1MPa。这样做是否可行,其弊端是什么?
3、9.2.8条第二点,“试验段不得用闸阀做堵板”我是否可以理解为除了闸阀不能做堵板别的阀门还是可以的。因为我们管道上的控制阀为伸缩蝶阀。
ys555250
2013年02月26日 13:57:29
2楼
求围观
回复
tanchong_1980
2013年03月02日 01:25:17
3楼
1米=0.01MPa
回复
ys555250
2013年03月04日 16:43:12
4楼
tanchong_1980 发表于 2013-3-2 01:25 1米=0.01MPa 谢谢 是我搞错了
回复
songtaixian
2013年03月06日 13:49:43
5楼
后背及堵板就是,试验前进行封闭的盲板,试压时人不能站在盲板的后面,压力过大容易造成盲板伤人。压力表装在试压装置出水处就可压了,不必装在管道最低点的。
回复
人石械
2013年03月13日 13:44:08
6楼
堵板的后背要有钢板翼角加强,
压力表的安装根据你的施工情况,可以安装在排气的位置,
不通用闸阀作堵板主要是考虑试压时及操作时的安全.