消防喷淋管道设置的问题
zghwy
zghwy Lv.7
2013年01月16日 16:05:01
只看楼主

今遇一工程,消防喷淋管道绕人防口部的问题,应需满足人防要求管道需绕过口部,问题来了,管道位于地下负二层,绕出的管道需埋设在负6米的覆土中,埋设深度太深,牵涉后期维修困难,现请各位帮忙出个主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 编辑 ]

今遇一工程,消防喷淋管道绕人防口部的问题,应需满足人防要求管道需绕过口部,问题来了,管道位于地下负二层,绕出的管道需埋设在负6米的覆土中,埋设深度太深,牵涉后期维修困难,现请各位帮忙出个主意 3.png 3.png

[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 编辑 ]

3.png

zoujian2004
2013年04月17日 00:02:29
12楼
设置防护阀门及套管就ok了呀
绕起来
伤心又费力的
回复
gzwk11
2013年04月17日 23:28:22
13楼
我这几天也遇到这个问题,人防提出的要求是加套管,两边加铜芯闸阀。
回复
deda888
2013年04月21日 16:20:46
14楼
照你那做法也可以的。做好防腐处理就行了。至于维护,只管道几十年也还是保得了。市政管道哪个不是埋到几米以下了。
回复