如图。我见过的很多都没有设置集热罩,大家说说自己的看法。

如图。我见过的很多都没有设置集热罩,大家说说自己的看法。

1166075009964.jpg

haigangwang
2006年12月14日 15:12:59
2楼
规范中只规定上方如有缝隙时应设集热板,但设了也好,安全考虑
回复
eric.wang
2006年12月14日 15:14:01
3楼
需要集热罩
回复
haigangwang
2006年12月14日 15:50:22
4楼
请楼上说明为什么要设,先谢谢了
回复
st_lk
2006年12月16日 17:35:08
5楼
干吗那么麻烦啊!直接做在风管旁边就OK了!
回复
ah-wangjun
2006年12月16日 21:25:29
6楼


根据什么?
回复
gpechj02
2006年12月17日 00:40:14
7楼
本人觉得风管靠墙的不要做,吊在空中的要做。感觉这两种情况集热的效果有差别。
回复
tfxf123
2006年12月18日 22:10:59
8楼
要加的,并且对尺寸还有要求。看图集。
回复
tfxf123
2006年12月18日 22:18:59
9楼
楼主的照片上的集热罩尺寸可能小了,应该选择图集上要求的尺寸 Φ ≮400 的。
回复
mb90
2006年12月22日 09:43:55
10楼
在大风管下面应该可以不设吧!热量又不会跑!
回复
kdj760116
2008年12月01日 15:37:12
11楼
通风管道下面安装的不要安装