在多层旅馆,洗衣房和消防控制中心是否设置喷淋头?
wangzhihong
Lv.3
2004年02月23日 17:04:57
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
message
message
免费打赏
xufengchina
2004年02月23日 17:20:53
2楼
见过洗衣房设置喷淋头。
回复
shuidishichuan
2004年02月23日 19:54:56
3楼
洗衣房要设!但是消防控制中心一定不能设!在电气设计规范中明确指出“消防控制室严禁无关的管道穿过”。你可以咨询你们单位电气工程师。消防控制室灭火要靠灭火器。
回复
lymarry
2004年02月23日 23:12:10
4楼
同意楼上!
回复
spring762
2006年11月22日 15:38:18
5楼
认证通过。 嘿嘿`~:)
回复
henton
2006年11月22日 15:44:01
6楼
消防控制室宜设气体消防,但我也见过设置水喷雾的。
回复