消防控制中心的联动柜是否可以用交流220V? 我去年才毕业的,对规范不了解.请教!!! 我现在有个工程,啤酒厂.用海湾报警系统.消防\生活\生产用水是共用一套变频供水.现要另外设计一个联动控制水泵柜.如果用直流24控制,可能要用多一些继电器,而且中心到泵房有200多米,直流行不行是个大问题.而且我曾经在230多米处安装过两个24V的电磁阀,就是带不起来,在电磁阀旁原来有25V的,但是一接上电磁阀,电压就变了14V,电磁阀还不能打开.所以最后换了220的.就OK了.不过还有个问题,如果联动柜用220,但是我全部连到中心的线都是在同一个线管里埋地敷设的,即现在强电\弱电一起了,这样有没有问题啊?不过我想规范肯定不允许的.请大家给个意见.
我去年才毕业的,对规范不了解.请教!!!
我现在有个工程,啤酒厂.用海湾报警系统.消防\生活\生产用水是共用一套变频供水.
现要另外设计一个联动控制水泵柜.如果用直流24控制,可能要用多一些继电器,而且中心到泵房有200多米,直流行不行是个大问题.而且我曾经在230多米处安装过两个24V的电磁阀,就是带不起来,在电磁阀旁原来有25V的,但是一接上电磁阀,电压就变了14V,电磁阀还不能打开.所以最后换了220的.就OK了.不过还有个问题,如果联动柜用220,但是我全部连到中心的线都是在同一个线管里埋地敷设的,即现在强电\弱电一起了,这样有没有问题啊?不过我想规范肯定不允许的.请大家给个意见.