本人新手.消防控制中心的电源是否一定要由电房直接引入啊?
本人新手.
消防控制中心的电源是否一定要由电房直接引入啊?
2楼
应该不必这么严格,但一定要满足电力负荷要求,必须是双电源。可以备用EPS 。
回复
3楼
应该是引自配电室的独立回路
回复
4楼
一般都是引自配电室的独立回路,我接触过的都是这么做的
回复
5楼
应该都是引自配电室的独立回路,我接触过的都是这么做的 ,规范上有这一条要求。
回复
6楼
这已足够了。
回复
7楼
回复
8楼
GB50045-95(2001年版)第9.1.3条规定,消防用电设备应采用专用的供电回路,系指从低压总配电室至最未一级配电箱,与一般配电线路均应严格分开。
回复
9楼
同意8楼的
回复
10楼
好~~!谢谢各位宝贵的意见.
回复