请教一个关于消防控制中心配电的问题?
chenchaof207
2006年01月18日 18:42:11
只看楼主

本人新手.消防控制中心的电源是否一定要由电房直接引入啊?

本人新手.
消防控制中心的电源是否一定要由电房直接引入啊?
zxdqd
2006年01月18日 22:25:02
2楼
应该不必这么严格,但一定要满足电力负荷要求,必须是双电源。可以备用EPS 。
回复
ccc.99
2006年01月19日 08:33:28
3楼
应该是引自配电室的独立回路
回复
crazyboy
2006年01月19日 08:47:57
4楼

一般都是引自配电室的独立回路,我接触过的都是这么做的

回复
hldlqw
2006年01月20日 12:33:37
5楼
应该都是引自配电室的独立回路,我接触过的都是这么做的 ,规范上有这一条要求。

回复
tcchezhong
2006年01月20日 12:39:08
6楼

这已足够了。
回复
bqg
2006年01月20日 15:08:49
7楼
回复
party68
2006年01月20日 15:56:52
8楼
GB50045-95(2001年版)第9.1.3条规定,消防用电设备应采用专用的供电回路,系指从低压总配电室至最未一级配电箱,与一般配电线路均应严格分开。
回复
bqg
2006年01月20日 17:11:02
9楼
同意8楼的




回复
chenchaof207
2006年01月21日 19:11:39
10楼
好~~!谢谢各位宝贵的意见.
回复

相关推荐

APP内打开