十一层的办公楼消防设置中可否不设喷淋头?
hufeng1982
hufeng1982 Lv.2
2007年04月04日 15:12:54
只看楼主

十一层高的办公楼在设消火栓的情况下可不可以不再设置喷淋头啊?设喷淋的造价会很高的!在消防方面是否有特殊要求?

十一层高的办公楼在设消火栓的情况下可不可以不再设置喷淋头啊?设喷淋的造价会很高的!在消防方面是否有特殊要求?
jinhui020222205
2007年04月04日 15:43:31
2楼
高规上面对办公楼有明确的规定,楼主仔细看看。
回复
hufeng1982
2007年04月04日 16:43:32
3楼
我没有《高规》能给个电子版的不?
回复
hufeng1982
2007年04月04日 17:00:23
4楼
我没有高规,谁能给个最新电子版的!
我想好好的了解!
回复
ren65124385
2007年04月05日 16:55:17
5楼
十一层的办公楼消防设置中可否不设喷淋头? 在中国要开先河 必须设!不设罚款! 我都想来罚你的款!
回复
6483315
2007年04月05日 17:26:41
6楼


朋友好风趣! 要设的楼主...
回复
jhxinxiu
2007年04月05日 21:16:26
7楼
高规

回复
jhxinxiu
2007年04月05日 21:21:15
8楼
7.6 灭火设备

7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。

7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃千赫多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。

7.6.5 超过800个座位的剧院、礼堂的舞台口宜设防火幕或水幕分隔。

7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统。

7.6.7 高层建筑的下列房间,应设置气体灭火系统:
7.6.7.1 主机房建筑面积不小于140m2的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁、纸介质库;
7.6.7.2 省级或超过100万人口的城市,其广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变、配电室和不间断电源(UPS)室;
7.6.7.3 国际电信局、大区中心,省中心和一万路以上的地区中心的长途通讯机房、控制室和信令转接点室;
7.6.7.4 二万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局程控交换机房、控制室和信令转接点室;
7.6.7.5 中央及省级治安、防灾和网、局级及以上的电力等调度指挥中心的通信机房和控制室;
7.6.7.6 其它特殊重要设备室。
注:当有备用主机和备用已记录磁、纸介质且设置在不同建筑中,或同一建筑中的不同防火分区内时,7.6.7.1条中指定的房间内可采用预作用自动喷水灭火系统。

7.6.8 高层建筑的下列房间应设置气体灭火系统,但不得采用卤代烷1211、1301灭火系统:
7.6.8.1 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库;
7.6.8.2 中央和省级档案馆中的珍藏库和非纸质档案库;
7.6.8.3 大、中型博物馆中的珍品库房;
7.6.8.4 一级纸、绢质文物的陈列室;
7.6.8.5 中央和省级广播电视中心内,面积不小于120m2的音、像制品库房。

7.6.9 高层建筑的灭火器配置应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的有关规定执行。

回复
hufeng1982
2007年04月06日 08:58:23
9楼
谢谢8楼这么详细,
回复
胡子渣
2007年04月06日 09:53:59
10楼
你有信箱吗?我传个电子版的给你,你也可以在这个软件栏里搜索一下,下一个高规和自动喷淋设计规范看看的!
回复
dannybb
2007年04月06日 10:40:00
11楼
有造11层办公楼的资金,绝不会吝惜做自喷的费用,楼主别只想为建设单位节省,小心自己的饭碗不保,呵呵。
回复

相关推荐

APP内打开