室外消防与喷淋埋地管道可以采用球墨铸铁管么
太阳当空照
2013年12月24日 15:41:37
只看楼主

在以往的设计中,室外消防管道或者喷淋管道我大多数采用的焊接钢管,最近听说消防部门不建议采用焊接钢管,说是在防腐上纯在问题不好防腐,建议采用球墨铸铁管,个人对球墨铸铁管不是很了解不知道其可靠性,比如说承压能力是否有1.6MP的

在以往的设计中,室外消防管道或者喷淋管道我大多数采用的焊接钢管,最近听说消防部门不建议采用焊接钢管,说是在防腐上纯在问题不好防腐,建议采用球墨铸铁管,个人对球墨铸铁管不是很了解不知道其可靠性,比如说承压能力是否有1.6MP的
免费打赏
ceipark
2013年12月24日 20:29:44
2楼
球墨铸铁的不行吧,一般都是钢管呀
回复
云飘飘
2013年12月25日 07:18:49
3楼
可以采用,给排水设计手册、上海规程都有,上海比较详细
回复
w-jwei
2013年12月25日 09:32:22
4楼
1、一般室外的低压室外消防给水管可采用铸铁管,
2、室内消防管的室外部分管线管材同室内,不过连接方式可能会不同。
回复
王农勤
2013年12月25日 12:45:17
5楼
球墨铸铁管是可以用的,但,其连接方式一般采用承插连接,对于管基的沉降的适应性较差,建议采用PE给水管,热熔连接。这样比较好!
回复
tj041142
2013年12月25日 15:35:30
6楼
埋地消防管道大多数情况都是用焊接钢管或者是钢骨架PE管。
首先,钢管埋地是需要做防腐的,但是说“钢管埋地不好做放腐”肯定是不妥的。且不论这是消防管还是什么管,按照你所谓消防部门的建议,我的理解是,不管里面是什么介质,只要是钢管,就不能埋地,因为都需要做防腐。事实上,埋地的钢管多了去了。
其次,球铁管的防腐特性确实比钢管要好很多,1.6Mpa也算是小case,5Mpa以下应该都不成问题哈。所以,用于埋地消防管也没什么问题。但是球铁管笨重,不便于安装,价格也不便宜,出现问题检修更是麻烦。

回复
让生命像1棵树
2013年12月25日 16:14:59
7楼
球铁管压力肯定不成问题 很多市政给水管都是球铁 这个果断听当地消防的
回复
九天之上
2013年12月26日 13:03:37
8楼
这玩意接口处出问题,维修麻烦!!!
回复
低调人生
2013年12月26日 16:37:46
9楼
个人建议消防埋地管采用钢管焊接或采用球墨铸铁管,不建议采用PE管。主要原因为前者对管道承压较好,施工过程中注意工艺及验收;后者热熔连接处时常出现问题,主要是两边热熔问题不一致,容易漏水,不耐压,并且热熔处容易老化,时间长消防系统就形同虚设。
回复
版专攻
2013年12月26日 22:10:13
10楼
可以用铸铁管,不过记住报警阀前管道加过滤器,规范上好像有规定,一次被消防队提了
回复
ly7818
2013年12月27日 07:45:18
11楼
wangnongqin2013 发表于 2013-12-25 12:45 球墨铸铁管是可以用的,但,其连接方式一般采用承插连接,对于管基的沉降的适应性较差,建议采用PE给水管, …同意此观点!
回复