请教大家一个关于室外消防给水一路供水的问题
糖宝baby
糖宝baby Lv.2
2018年05月31日 20:32:30
只看楼主

根据《消防给水及消火栓系统规范》6.1.3建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:     1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;     2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。 而在4.3.1 符合下列规定之一时,应设置消防水池:

根据《消防给水及消火栓系统规范》6.1.3建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:
    1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;
    2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。

而在4.3.1 符合下列规定之一时,应设置消防水池:
    1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;
    2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时;
    3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。

本身室外消火栓设计流量大于20L/S了,怎么可以一路供水呢,二者是不是有矛盾?

免费打赏
糖宝baby
2018年05月31日 22:09:05
2楼

自己顶一下,期待高人回答,谢谢。

cjgplx:当室外流量大于20L/S时一路给水就不符合要求了,所以要设消防水池

回复
lichangan1000
2018年06月04日 10:13:52
3楼

前者小于等于20l/s,后者大于20l/s。不矛盾啊

回复
cof1627129643947
2021年07月24日 20:28:33
4楼
大于20L/s了 可能被保护建筑是小于等于54米的住宅
回复
小白一枚
2022年10月18日 23:24:13
5楼

你好,楼主纠结完了么?我也碰到这个问题了,同问

回复

相关推荐

APP内打开