在刚刚结束的“2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛”上,中信建筑设计研究总院有限公司李蔚总工的“超高层建筑消防给水系统联动控制分析”总结的比较到位,引起大家浓厚兴趣和关注!他报告主要内容如下: 消防给水系统报警与联动控制设计 超高层建筑消防给水系统联动控制技术要点 消防给水系统报警与联动设计规范及图集疑点分析 先说第一个问题,消防给水系统报警与联动控制设计要求,李蔚总工总结如表1所示。

在刚刚结束的“2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛”上,中信建筑设计研究总院有限公司李蔚总工的超高层建筑消防给水系统联动控制分析总结的比较到位,引起大家浓厚兴趣和关注!他报告主要内容如下:

先说第一个问题,消防给水系统报警联动控制设计要求,李蔚总工总结如表1所示。

表1  消防给水系统报警联动设计要点

消防给水系统设施

作用

联动控制要求

火灾自动报警系统设备配置

水流指示器

喷淋系统中将水流信号转换成电信号的一种报警装置。

监视水流指示器的动作和复位状态,将其正常工作状态和动作状态信号上传至消防控制室。

输入模块

信号阀

喷淋系统中具有电信号反馈的阀门。

监视信号阀门的开启、关闭,将其正常工作状态和动作状态信号上传至消防控制室。

输入模块

消火栓按钮

将按钮报警信号上传至消防控制室。

显示消火栓按钮的正常工作状态和动作状态及位置等信息。

-

压力开关

检测水压并与设定值相比较,在设定点输出开关信号,进行报警及连锁启动消防泵。

将压力开关正常工作状态和动作状态信号上传至消防控制室;在消火栓系统及喷淋系统中,出水干管上的压力开关或报警阀压力开关的动作信号作为触发信号连锁启动消防水泵。

输入模块

流量开关

检测水量并与设定值相比较,在设定点输出开关信号,进行报警及连锁启动消防泵。

将流量开关动作信号上传至消防控制室,并作为触发信号连锁动作于启动消防水泵,有稳压泵的消防管路中流量开关仅动作于报警。

输入模块

消防水池

火灾消防供水水源。

消防水池就地水位显示,同时消控室也能显示消防水池水位,能进行最高和最低水位报警。

输入模块

高位水箱(池)

初期火灾消防供水水源。

能进行最高和最低水位报警,高压消防给水系统中,低水位和次低水位可连锁动作于向水池供水的转输水泵。

输入模块

消防稳压泵

联合供水系统中,保证管网处于充满水的状态,并保证管网内的压力。

将稳压泵启、停动作信号上传至消防控制室,由稳压装置压力控制器自动控制稳压泵启、停。应能显示稳压泵电源工作状态和故障报警信息。

输入模块,稳压泵消防电源监控模块

消防转输泵

将低区消防水源加压引至高区消防水箱(池)中。

消控室能显示消防转输泵的启、停状态和故障状态,应能手动和联动控制消防转输泵启、停,并显示其动作反馈信号。消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权的工作人员根据火灾扑救情况确定。应能显示消防泵电源的工作状态和故障报警信息。由上一级消防给水泵(或转输泵)启泵信号连锁逐级启泵。

输入/输出模块,消防泵消防电源监控模块

消防给水泵

将消防水源中的水加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。

消控室能显示消防水泵的启、停状态和故障状态,应能手动和联动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权的工作人员根据火灾扑救情况确定。消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号应能直接自动启动消防水泵。应能显示消防泵电源的工作状态和故障报警信息。

输入/输出模块,消防泵消防电源监控模块


图1给出了消防给水系统7种启泵方式,分别如下

图片

图1  消防给水系统启泵方式