消防给水系统 — 消防给水设施(消防水箱)
月光敬朝阳
2023年08月18日 20:26:47
只看楼主

消防水箱的概念 ◆ 概念 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。消防水箱部件与场景展示如【图1-1、图1-2】所示。 图1-1   消防水箱部件展示图 图1-2   消防水箱场景展示图 消防水箱的技术要求 ◆ 设置要求

图片

消防水箱的概念

◆ 概念

设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。消防水箱部件与场景展示如【图1-1、图1-2】所示。

图片

图1-1   消防水箱部件展示图

图片

图1-2   消防水箱场景展示图

图片

消防水箱的技术要求

◆ 设置要求

① 高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
② 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设置消防水箱,但应设置稳压泵

③ 当市政供水管网的供水能力在满足生产生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。

◆ 进水管

① 进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀浮球阀。消防水箱组件布置如【图2-1】所示;

图片

图2-1   消防水箱组件立面图

② 进水管管口的最低点高出溢流边缘的高度等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm

◆ 溢流管

溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5~2.5倍

◆ 出水管

① 高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100

② 高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀

◆ 淹没深度

高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口防止旋流器的淹没深度确定。

当采用出水管喇叭口时,淹没深度不应小于600mm;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度。消防水箱出水口淹没深度如【图2-2】所示。

图片

图2-1   消防水箱出水口淹没深度立面图

◆ 检修空间

高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要。
无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m

设有人孔的水箱顶,其顶面与上部建筑物本体板底的净空高度不应小于0.8m。消防水池检修空间立面布置如【图2-3】所示。

图片
图2-3   消防水箱检修空间立面图
◆ 排水、呼吸管和水位监测装置

均与消防水池保持一致

◆ 有效容积
临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定
① 一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3
② 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m3
③ 二类高层住宅,不应小于12m3
④ 建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m3
⑤ 工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m3,大于25L/s时不应小于18m3

⑥ 总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑,不应小于36m3总建筑面积大于30000m2的商店,不应小于50m3,当与第①款规定不一致时应取其较大值。

◆ 最低有效水位
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定
① 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa
② 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa
③ 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa
④ 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa

⑤ 当高位消防水箱不能满足第①款~第④款的静压要求时,应设稳压泵