消防水箱的概念 ◆ 概念 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。消防水箱部件与场景展示如【图1-1、图1-2】所示。 图1-1 消防水箱部件展示图 图1-2 消防水箱场景展示图 消防水箱的技术要求 ◆ 设置要求
消防水箱的概念
设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。消防水箱部件与场景展示如【图1-1、图1-2】所示。
◆ 设置要求
③ 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。
◆ 进水管
① 进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。消防水箱组件布置如【图2-1】所示;
② 进水管管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm。
◆ 溢流管
溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5~2.5倍。
◆ 出水管
② 高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。
◆ 淹没深度
当采用出水管喇叭口时,淹没深度不应小于600mm;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度。消防水箱出水口淹没深度如【图2-2】所示。
图2-1 消防水箱出水口淹没深度立面图
◆ 检修空间
设有人孔的水箱顶,其顶面与上部建筑物本体板底的净空高度不应小于0.8m。消防水池检修空间立面布置如【图2-3】所示。
均与消防水池保持一致。
⑥ 总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑,不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店,不应小于50m3,当与第①款规定不一致时应取其较大值。
⑤ 当高位消防水箱不能满足第①款~第④款的静压要求时,应设稳压泵。