一、系统工作压力   系统工作压力是指消防给水系统中可能运行的最大工作压力。

一、系统工作压力  


系统工作压力是指消防给水系统中可能运行的最大工作压力。


消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。

1.  系统工作压力是消防给水系统分区的依据
当系统工作压力 >2.4MPa 时,消防给水系统应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。

2.  在消防给水系统的水压强度试验中,系统工作压力是确定试验压力的依据:
图片


3.  系统工作压力的确定原则
1)低压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.6MPa。

2)高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力,应根据系统在供水时可能的最大运行供水压力确定,并应符合下列规定:

① 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;


② 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;

③ 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力H0与水泵吸水口最大静水压力H1之和;

④ 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力H0、消防水泵吸水口最大静压H1二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。



二、设计工作压力 


设计工作压力通常是指满足消防给水系统正常工作所需要的压力,该设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。对于采用消防水泵的系统来说,系统的设计工作压力通常是确定消防水泵工作压力的依据。




三、额定工作压力: 


额定工作压力,是指在满足设备正常工作需求下,设备能承受的最大工作压力。通常情况下,实际工作压力小于或等于额定工作压力。




四、工作压力:


工作压力是设备正常工作时的实际压力,可能随负载大小发生变化。




五、试验压力:


消防给水系统的试验压力通常是指压力管道安装完毕后进行强度试验的试验压力,通常用水作为介质。消防给水系统管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。 

强化练习

1.某消防工程施工单位对已安装的消防水泵进行调试,水泵的额定流量为30L/s,扬程为100m,系统设计工作压力为1.0MPa。下列调试结果中,符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是( )。
A.自动直接启动消防水泵时,消防水泵在60s时投入正常运行
B.消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为1.30MPa
C.以备用电源的切换方式启动自动水泵时,消防水泵在2min时投入正常运行
D.消防水泵出口流量为45L/s时,出口处压力表显示为0.55MPa

【解析】B,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014条文13.1.4-1:以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动,故A选项错误;根据条文13.1.4-2:以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行,故C选项错误;根据条文13.1.4-4:消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%,故消防水泵零流量时水泵出水口压力不大于1.4MPa,在消防水泵出流量为45L/s时,出口压力不应小于1*65%=0.65MPa。B选项正确,D选项错误。本题答案为B。


2.某厂区室外消防给水管网管材采用钢丝网骨架塑料管,系统设计工作压力0.5MPa,管道水压强度试验的试验压力最小应为(  )。

A.0.6MPa
B.0.75MPa
C.1.0MPa
D.0.8MPa

【解析】D,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014条文12.4.2:压力管道水压强度试验的试验压力为1.5P,且不应小于0.8,故D选项正确。



3.某高层公共建筑消防给水系统的系统工作压力为1.25MPa,选用的立式消防水泵参数为流量40L/s,扬程100m。对该系统进行验收前检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A. 停泵时,压力表显示水锤消除设施后压力为1.3MPa
B. 流量计显示出水流量为60L/s时压力表显示为0.6MPa
C. 手动直接启泵,消防水泵在36s时投入正常运行
D. 吸水管上的控制阀锁定在常开位置,并有明显标记

【解析】B,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014水泵扬程100m相当于1.00MPa,根据条文13.2.6:消防水泵验收应符合下列要求:6、消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍;1.3MPa<1.4MPa=1.00MPa×1.4,A选项符合要求;根据条文5.1.6:消防水泵的选择和应用应符合下列规定:5、当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%,0.6MPa<0.65MPa,B选项不符合要求;根据条文13.1.4 :消防水泵调试应符合下列要求:1、以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动;C选项符合要求;根据条文13.2.6:消防水泵验收应符合下列要求:2、工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;D选项符合要求;本题答案为B。