消防给水系统的动压和静压
三技能
三技能 Lv.2
2023年07月26日 17:43:14
只看楼主

消防给水系统中对于不同部位的静压和动压有严格要求。今天牛丫头给大家总结一下消防考试中动压和静压的重要考点。 一、定义 动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。可以简单理解为水流动起来的压力,比如工作压力就属于动压。 静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。系统动作初期要保正水拥有足够的压力能够喷出来去灭火,这就是静压的作用。

图片


消防给水系统中对于不同部位的静压和动压有严格要求。今天牛丫头给大家总结一下消防考试中动压和静压的重要考点。
、定义
动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。可以简单理解为水流动起来的压力,比如工作压力就属于动压。
图片

静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。系统动作初期要保正水拥有足够的压力能够喷出来去灭火,这就是静压的作用。
图片

二、静水压力
1.不同建筑最不利点消火栓处的静水压力 

高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:

图片

1)一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;
2) 高层住宅,二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;
3)工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;
4) 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;
5) 当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,应设稳压泵。

考试中可以直接考察不同建筑最不利消火栓处的静压,也有可能给出建筑类型,要求判断是否需要设置稳压泵,或要求计算高位水箱最低有效水位的位置。
2.稳压泵
(1)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。
(2)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa。
图片
图片

3.分区供水的条件
 消火栓栓口处静压大于1.0MPa。
三、动水压力
1.分区供水符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
(1)系统工作压力大于2.40MPa。
(2)自动喷水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。
图片
2.消火栓
(1)当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
(2)严寒地区设置在城市主要干道上的消防水鹤,火灾时出流量不宜低于30L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
(3)室内消火栓栓口动压不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。
图片
(4)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
(5)城市交通隧道室内消火栓系统管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa,但当消火栓栓口处的出水压力超过0.70MPa 时,应设置减压设施。
3.水泵
(1)单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。
(2)消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。
4.管道选择
 埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa 小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于DN250的沟槽式管接头系统工作压力不应大于2.50MPa,公称直径大于或等于DN300的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa。
 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa 时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa 时,应采用热浸镀锌无缝钢管。
图片

5. 自动喷水灭火系统
(1)喷头系统最不利点处洒水喷头的工作压力不应小于0.05MPa。货架内置洒水喷头当采用流量系数等于80的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不应小于0.20MPa;当采用流量系数等于115的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不应小于0.10MPa。
(2)水力警铃:水 力警铃的工作压力不应小于0.05MPa。
(3)配水管道:配水管道工作压力不应大于1.20MPa。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。
图片


klw800
2023年07月27日 09:43:28
2楼

都是经验总结,不错。

回复
lxfei1991
2024年02月29日 15:53:43
3楼

感谢分享,总结得不错

回复

相关推荐

APP内打开