室外消防与喷淋埋地管道可以采用球墨铸铁管么
太阳当空照
2013年12月24日 15:41:37
只看楼主

在以往的设计中,室外消防管道或者喷淋管道我大多数采用的焊接钢管,最近听说消防部门不建议采用焊接钢管,说是在防腐上纯在问题不好防腐,建议采用球墨铸铁管,个人对球墨铸铁管不是很了解不知道其可靠性,比如说承压能力是否有1.6MP的

在以往的设计中,室外消防管道或者喷淋管道我大多数采用的焊接钢管,最近听说消防部门不建议采用焊接钢管,说是在防腐上纯在问题不好防腐,建议采用球墨铸铁管,个人对球墨铸铁管不是很了解不知道其可靠性,比如说承压能力是否有1.6MP的
lichangan1000
2013年12月27日 09:46:25
12楼
wangnongqin2013 发表于 2013-12-25 12:45 球墨铸铁管是可以用的,但,其连接方式一般采用承插连接,对于管基的沉降的适应性较差,建议采用PE给水管, …此观点错误:恰恰相反。承插连接橡胶圈密封,是柔性连接。由于其管材刚度较大,最适合埋地,反而PE管由于材质问题,刚度小,所以对基础要求高(砂垫层)。不要误导。欢迎讨论。
回复
lichangan1000
2013年12月27日 09:52:32
13楼
过去:铸铁管承插连接有膨胀水泥和铅封口,均属刚性连接。改为橡胶圈就是柔性连接。由于其承压高,耐腐蚀。所以不考虑价格因素时,优先考虑。
回复
cutelee
2013年12月27日 13:11:53
14楼
可以用。但是这种管道接口一般不好处理,容易漏水,所以用钢塑复合管的多。低压管道用这个问题不大
回复
dart39
2013年12月27日 13:13:29
15楼
lichangan1000 发表于 2013-12-27 09:52 过去:铸铁管承插连接有膨胀水泥和铅封口,均属刚性连接。改为橡胶圈就是柔性连接。由于其承压高,耐腐蚀。 …考虑价格因素也没有问题吧,一点也不贵啊好像
回复
xavi6
2013年12月28日 10:17:00
16楼
lichangan1000 发表于 2013-12-27 09:46 此观点错误:恰恰相反。承插连接橡胶圈密封,是柔性连接。由于其管材刚度较大,最适合埋地,反而PE管由于 …曾经有个几十年的给排水施工员跟我说过,铸铁管埋地,承插口容易渗水,因为沉降逐年累积。PE管我也接触过,PE管热熔连接接口强度不比管材强度差,如果PE管内加钢丝网,抗变形能力增强。不过PE管要是材质质量要好
回复
子寓
2013年12月29日 08:16:43
17楼
耐压的球墨铸铁管是可以的,在防腐方面也很好。
回复
xialudan503462800
2013年12月29日 10:22:35
18楼
:):):):):):):):):):)
回复
kssldk
2013年12月29日 10:30:28
19楼
在北京地区内喷淋系统是不可以焊接钢管,但可以使用承插口的球墨铸铁管材,但进行管线压力实验中弯头处如果不加砼支墩很容易打崩了。如果有别的外线在施工挖坏球墨铸铁管材,使用抱锢修复的部位也容易再次漏水。个人建议最好采用PE管材,PE 管材可以较好的应对土层的不均匀沉降,只要按规范施工,基本上不会出现漏水现象,损坏后也比球墨铸铁管材好修复。
回复
lichangan1000
2013年12月30日 08:58:58
20楼
xavi6 发表于 2013-12-28 10:17 曾经有个几十年的给排水施工员跟我说过,铸铁管埋地,承插口容易渗水,因为沉降逐年累积。PE管我也接触过 …我在监理工作期间,铸铁管打压1.4MPa。你说的情况,不能以点带面。也许他说的是他见到的。但给排水界,不认可这一说法。
回复
lichangan1000
2013年12月30日 09:01:09
21楼
钢丝网骨架,理论上有时很明显,实际工程中,管道破损几率很高。原因在于管道质量不稳定。
回复

相关推荐

APP内打开