一个多栋的低层(高度小于~27米)住宅楼小区,市政给水压力可以满足消防要求, 按消火栓技术规范6.1.3??建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定: ????1??应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水; 按8.1.4??室外消防给水管网应符合下列规定: ????1??室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;
一个多栋的低层(高度小于~27米)住宅楼小区,市政给水压力可以满足消防要求,
按消火栓技术规范6.1.3??建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:
????1??应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;
按8.1.4??室外消防给水管网应符合下列规定:
????1??室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;
按照这两条规范可以室外消火栓可以采用一路枝状给水;
但按8.1.2??下列消防给水应采用环状给水管网:
????1??向两栋或两座及以上建筑供水时;
却应该采用环状给水,但整个小区只须一个或两个校外消火栓,怎么连成环?
大家怎么看呢