低层住宅消火栓系统能否不设增压设备?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2003年11月11日 22:31:10
只看楼主

一个建筑小区,均为低层住宅,底层店面或架空停车,共六层,顶层为复式。现设了消火栓系统,但不设增压设置只设屋面消防水箱,可否?需要市政管网有多大压力时可以不设消防泵?可以在水灾发生时通过水泵接合器向室内消防管网供水吧。。。屋面水箱供初期用水

一个建筑小区,均为低层住宅,底层店面或架空停车,共六层,顶层为复式。

现设了消火栓系统,但不设增压设置只设屋面消防水箱,可否?

需要市政管网有多大压力时可以不设消防泵?

可以在水灾发生时通过水泵接合器向室内消防管网供水吧。。。屋面水箱供初期用水
免费打赏
晴朗天空
2003年11月11日 23:32:17
2楼
从消防管理的角度来看,低层建筑以外救为主;从规范来看,似乎可以不设消伙栓.
既然设置了,就应该按照消火栓系统的要求进行设计.市政水压在0.3MPa以上就可以满足要求,不用设置屋顶水箱.
只设屋顶水箱的做法应该在消防局同意的前提下才可以,并须设置室外消火栓和水泵接合器.
回复
飞鱼
2003年11月12日 01:31:09
3楼
“市政水压在0.3MPa以上就可以满足要求”
这是哪里说的呢,消防规范中没提到啊,规范中对什么情况下设增压设备没有说明?

消防局在扩初时同意只设水箱和水泵接合器,但忽然现在又要设计院提出依据来。。。所以有点昏了
回复
pchen7412
2003年11月12日 08:07:15
4楼
吃力还不讨好,拿出规范给他们看,给他们上上课,别给点阳光就灿烂。不用设室内消防。
回复
zgd138
2003年11月12日 08:38:15
5楼
支持楼上的说法
去给那些腐败分子上课去
回复
xwf
2003年11月12日 09:07:30
6楼
根据规范应该可以不做消防,但如果做了,就应该严格按照规范要求设计。水压应根据最不利点消火栓出水满足充实水柱要求计算,一般此类建筑大约要求市政水压在0.35~0.4MPa时才会满足常高压系统压力要求,不设屋顶水箱。当市政管网水量水压不足时,如果建筑面积较大,建议可采用区域集中消防系统,地下水池及消防泵--屋顶水箱及稳压设施一套;若建筑较少,也可以采用水泵接合器配合屋顶水箱的做法,此时,建规没有要求多层建筑屋顶水箱也增压,但管网设计必须符合规范。
回复
firesystem
2003年11月12日 10:57:58
7楼
根据规范应该可以不做消防,但如果做了,就应该严格按照规范要求设计
回复
飞鱼
2003年11月12日 12:19:58
8楼
根据规范由于底层有店面和商场,所以还是要做消火栓的。

只是水压多大时可以不设消防泵,只靠屋面水箱和水泵接合器即可?

是按要达到常高压消火栓口压力进行计算吗?这样的话,压力十之八九达不到的。

这个小区水量倒是够的,从两条市政管网两路进水。
回复
飞鱼
2003年11月12日 22:15:53
9楼
这个水压到底应该为多少才可以不设消防泵呢??要有依据啊
回复
owens
2003年11月13日 00:27:48
10楼
这个压力需要你计算.
根据规范六层的住宅是不需设室内消火栓系统,如果设了则需满足规范要求,住宅消防用水量5L/s,每支水枪最小流量2.5L/s,消火栓充实水柱7m,则可以算出消火栓栓口压力,加最不利消火栓的高度,再加管道阻力损失,还要看你的小区是否有地形高差,一般情况下得有0.3MPa才能满足.设有室内消火栓系统的住宅应设水泵接合器.
回复
枫松柏
2003年11月13日 07:25:11
11楼
楼上朋友们,消火栓系统一定要设,担不是住宅设,而是地层商店设,住宅不设,规中有规定,
回复