市政给水可以连接消防和喷淋管道 有消防高位水箱 消防水池水泵房 市政用水同时给消防管道 喷淋管道连接 施加压力吗? 有没影响。连接要注意什么。
市政给水可以连接消防和喷淋管道 有消防高位水箱 消防水池水泵房 市政用水同时给消防管道 喷淋管道连接 施加压力吗? 有没影响。连接要注意什么。
2楼
没人回答吗 在线等
回复
3楼
既然有了消防泵房和屋顶水箱,为什么还要市政管道和消防管连接?
回复
4楼
什么意思,没看懂?
回复
5楼
的确没看懂!
回复
6楼
市政给水可以连接消防管道,喷淋水箱进水管
同时施加压力以最大的为准,加止回阀没影响
随便怎么连接都行,连接时注意止回阀,闸阀的位置,维修安装是否方便。
回复
7楼
单纯止回阀是不行的,需加倒流防止器