市政给水可以连接消防和喷淋管道吗?
chenhuige110
2010年08月29日 18:30:28
只看楼主

市政给水可以连接消防和喷淋管道 有消防高位水箱 消防水池水泵房 市政用水同时给消防管道 喷淋管道连接 施加压力吗? 有没影响。连接要注意什么。

市政给水可以连接消防和喷淋管道 有消防高位水箱 消防水池水泵房 市政用水同时给消防管道 喷淋管道连接 施加压力吗? 有没影响。连接要注意什么。
chenhuige110
2010年08月29日 19:17:05
2楼
没人回答吗 在线等
回复
pczhz
2010年08月30日 11:50:57
3楼
既然有了消防泵房和屋顶水箱,为什么还要市政管道和消防管连接?
回复
wj_sunny2000
2010年08月30日 16:11:46
4楼
什么意思,没看懂?
回复
minxin001
2010年08月30日 16:37:37
5楼
的确没看懂!
回复
zz2578
2010年08月30日 22:19:08
6楼
市政给水可以连接消防管道,喷淋水箱进水管
同时施加压力以最大的为准,加止回阀没影响
随便怎么连接都行,连接时注意止回阀,闸阀的位置,维修安装是否方便。
回复
zhf-li
2010年08月31日 11:59:11
7楼
单纯止回阀是不行的,需加倒流防止器
回复

相关推荐

APP内打开