请问地下消防主管为PE管,消防喷淋冷却水管道为钢管,转换法兰连接处该如何密封保护?

请问地下消防主管为PE管,消防喷淋冷却水管道为钢管,转换法兰连接处该如何密封保护?
康建波
2014年07月21日 11:55:11
2楼
管道通径是国标 比方 DN100 DN150等 通径是一样

但是管道会随着所采用的材料的不同, 厚度有所不一样而已

但是 法兰盘 是不变的

塑料管 与钢管 所用法兰规格一样

具体你查阅 管道设计手册 及 五金手册 中关于 管道、法兰的基础叙述, 你就全明白了
回复
老徐
2014年07月23日 15:36:03
3楼
PE管与钢法兰连接处,应采用法兰头和活套法兰,法兰头和钢法兰中间要有垫片。注意,由于法兰头略长一点,所以螺栓要长一些,具体尺寸详见PE法兰头。
回复
云飘飘
2014年07月24日 00:48:47
4楼
可能是上海的工程吧,只有上海的消防可以允许使用PE管。