由于房间内吊顶标高降低,消防自动喷淋支管在梁处拐弯做成u字形的了,为了这样可以吗?
由于房间内吊顶标高降低,消防自动喷淋支管在梁处拐弯做成u字形的了,为了这样可以吗?
2楼
可以不过U型弯做的过多的话水阻会增加消防水泵扬程应从新计算选泵
回复
3楼
让设计核一下
回复
4楼
过来学习下
回复
5楼
羊子 发表于 2013-9-29 09:23 过来学习下这样做是可以的,但应复核一下水头损失,是否影响系统的消防用水量及消防水泵的扬程.也可以确定一下,该管道是不是在最不利区域,不用的话,就不用复核,在的话,是要复核的.