请问:自动喷淋消防泵一般是用湿式报警阀上的压力开关启动的,还是通过报警控制器后启动的,还是有其它方法启动的。请有比较精通的给我讲讲工作原理,能详细一点就更好了,
请问:
自动喷淋消防泵一般是用湿式报警阀上的压力开关启动的,还是通过报警控制器后启动的,还是有其它方法启动的。
请有比较精通的给我讲讲工作原理,能详细一点就更好了,
2楼
一般用水流指示器联动的多一些吧
回复
3楼
消防喷淋泵是靠报警阀上的压力开关启动的。当火灾发生时,喷淋头上的玻璃球在68度时爆开,管中的水喷出,这时该区域的水流指示器动作,发出电信号到消防控制中心,报告那个区域有火警。同时,由于管道中发生水流,使湿式报警阀上下腔压力平衡消失,报警阀的阀瓣打开,给系统补水,压力开关动作,启动消防喷淋泵,同时向消防控制中心返回信号。水流指示器并不能启泵,只有压力开关才配有硬拉线,能够直接启泵。当然,消防控制中心和水泵房也能手动启动喷淋泵。
回复
4楼
三楼所说的前提条件是,报警主机和喷淋泵控制柜打在自动的状态下.
回复
5楼
三楼讲得较明白了。不同意二楼讲法,水流指示器容易误报不能用来启动水泵,要用压力开关。如果不是自动状态下何叫自动喷淋系统?
回复
6楼
同意3楼
不过有没有人接触过 稳压装置启动消防泵的做法?
回复
7楼
同意三楼,水流指示器是不能直接起泵的,必须通过湿式报警阀的压力开关才行
回复
8楼
谁说水流指示器不能直接起泵的?应该说水流指示器容易误报,不宜用它做起泵。
回复
9楼
八楼的,水流指示器不能直接启泵,直接启泵是压力开关的事!
不过话说回来,由于考虑现场和验收时的具体问题!我在调试的时候,一般做法是让水流指示器和安全信号阀加入了联动公式里,因为有时候不能保证压力开关90S启动,综合考虑后把这些加入了联动!原则上还是不支持
回复
10楼
这个说法不对,压力开关启泵要求是直接连锁启动,不必通过报警主机!当然,其动作信号还是要求传递给主机,但原则一点,即使报警系统瘫痪,压力开关依然能够启泵!
当然了,主电源肯定不能瘫痪了,多句废话!
回复
11楼
中华人民共和国国家标准
自动喷水灭火系统设计规范
Code of design for sprinkler systems
GB 50084—2001
(2005 年版)
11. 0. 1 湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。
11. 0. 5 消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。
回复