请教:消防自动喷淋支管大小这样行吗,能变吗
独孤含辛
2011年12月13日 20:05:46
只看楼主

一、工程概况及相关设计参数:新建工程,居民小区,两万平方的地下车库,设有喷淋系统,由车库泵房喷淋泵加压供给,属中危险2级。带两个喷头的支管是DN40的镀锌管,其他的支管都是DN50的(支管最多带六个喷头,支管是从DN150管道上引出来的)。这是设计上的概况。 喷淋系统由车库泵房喷淋泵加压供给,设备出口压力位0.55Mp,对应流量为30L/s;喷头为DN15直立型,流量系数K=80,喷水强度8L/min.m,作用面积为160平方米,喷头温级为68度。这是设计说明上的参数。

二、现场情况:喷淋系统基本安装完毕(按照喷淋设计规范2005是的要求进行优化的)

我是做施工的,以上是工程的详细情况,想求助的问题是:
1、这样设计支管是不是太大了?
2、现场喷淋主、支管基本安装完毕,不想再改,按照喷淋设计规范2005规范要求做,可以吗?改怎么样解释?
跪求各位水友高手,给个详细的解答好吗?
免费打赏
黑面神猴
2011年12月14日 11:55:53
2楼
回复:1、设计的支管带两个喷头的管径为DN40,是可以减小一个型号,但考虑损失,把管径略微放大一点是没有问题的,由于喷淋为满布,支管非常多,设计时一般都会考虑尽快把支管放大,两个喷头的管径一般考虑为DN32的,规范上也是这么要求的,单个喷头的管径为DN25;
2、做为施工方,在遇到与设计不相符的地方,应尽快与设计沟通,尽量做到有据可依,可以是图纸,可以是变更,尤其是消防这块,一旦出事,是要承担法律责任的。想节约开支的想法没错,但必须满足要求,即便想改小也得征求设计人员的意见,不要想当然的改,不要存在侥幸心理。
3、解决办法:在施工验收时,听听当地消防部门的意见,如果消防部门认为没问题,可以不改,如果消防部门要求整改,那就没办法了。
我觉得设计师设计的东西,一般是有依据,有理由的,不要轻易地甚至一声不吭的改设计的东西!
回复
山泉雾雨
2011年12月14日 12:00:12
3楼
根据喷头数量确定管径大小,规范有明确规定。管径偏大不影响验收,但决不能偏小。
回复
小小法师
2011年12月14日 14:30:35
4楼
1、管径确实偏大。
2、规范只是最低要求,管径大一点更安全,不会影响验收。
回复
果汁
2011年12月14日 16:54:48
5楼
规范给的是底限,但是一般管径放大是为了减小水头损失,可以再算一下。
如果两个喷头用DN40 的管径,流量一般不会是30L/S
这两个碰到一起的几率几乎不存在
回复
八匹马
2011年12月15日 10:26:33
6楼

支持你的说法
回复
yaozi33
2011年12月16日 10:23:30
7楼
根据喷头数量确定管径大小,规范有明确规定。
回复
hejian481
2011年12月16日 12:06:28
8楼
规范是最低要求,必须满足!否则无法通过正常验收……一次通过和反复整改哪个合适你自己衡量吧。另外就是水力计算。
回复
wangsen84
2011年12月16日 17:00:58
9楼
管径大一点可能有他们的考虑,要和设计的沟通,可能是为了减少损失。
回复
miaoguicheng
2011年12月18日 19:16:43
10楼
现在有软件苏起来容易多了,以前管网平差还用手算呢。
回复
real.hero1
2011年12月18日 22:28:59
11楼
中危险2级的作用面积是160么……我隐隐约约记得是180呢(谁翻下规范吧)…… 0.55的喷淋扬程可是不小啊。这么大的扬程基本可以保证最不利点的压力了吧。。我觉得没必要放大管径,或者联系甲方,问设计院要个水力计算书。
回复

相关推荐

APP内打开