一、工程概况及相关设计参数:新建工程,居民小区,两万平方的地下车库,设有喷淋系统,由车库泵房喷淋泵加压供给,属中危险2级。带两个喷头的支管是DN40的镀锌管,其他的支管都是DN50的(支管最多带六个喷头,支管是从DN150管道上引出来的)。这是设计上的概况。 喷淋系统由车库泵房喷淋泵加压供给,设备出口压力位0.55Mp,对应流量为30L/s;喷头为DN15直立型,流量系数K=80,喷水强度8L/min.m,作用面积为160平方米,喷头温级为68度。这是设计说明上的参数。
二、现场情况:喷淋系统基本安装完毕(按照喷淋设计规范2005是的要求进行优化的)
我是做施工的,以上是工程的详细情况,想求助的问题是:
1、这样设计支管是不是太大了?
2、现场喷淋主、支管基本安装完毕,不想再改,按照喷淋设计规范2005规范要求做,可以吗?改怎么样解释?
跪求各位水友高手,给个详细的解答好吗?
12楼
规范给的是底限,但是一般管径放大是为了减小水头损失..一般2个喷头是DN32.
回复
13楼
有点浪费,不过大了安全
没有必要修改
回复
14楼
高手如云啊
回复
15楼
根据喷头数量确定管径大小,规范有明确规定。
回复
16楼
我觉得能满足喷淋规范要求的等径布置喷头和确定管径就行了,也不算是违背强规啊,这样也为甲方节约了造价成本。
还有就是某些设计人员(部是针对某人哈)为了设计时间的加快,根本没有进行水力计算,比规范规定的最低底线大就行了,安全,但是没有考虑建造方的成本。
回复
17楼
先问问设计师是怎么考虑的。。是有点偏大
回复
18楼
回复
19楼
喷淋管径可以改小,但作为施工方,设计图纸是什么样你就做什么样,有疑问可以同设计和甲方沟通,若改,设计或甲方出变更单或变更图纸,找单施工,一点问题没有,单不能想当然更改。但如若消防验收是施工单位承担,你们又同消防单位关系铁,可以更改,以减少施工单位造价。但风险不小。不提倡。
回复