问题是:自动喷淋系统的天面十分钟消防水箱要高出喷淋系统最不利点多少米才不用设增压稳压设备?
问题是:自动喷淋系统的天面十分钟消防水箱要高出喷淋系统最不利点多少米才不用设增压稳压设备?
2楼
建筑高度不超过100米,水箱最低水位至最不理点喷头的高差不小于5米;建筑高度超过100米,水箱最低水位至最不理点喷头的高差不小于13米。不能满足上述条件时应设增压稳压设备。
回复
3楼
想知道上面的数据是根据什么规范或图集或教科书什么的?
回复
4楼
这个是消火栓的规定吧,喷淋要满足最不利点的喷头的压力,才不用上稳压设备!1
回复
5楼
一般来说,你可以参照《给水排水-2006年07期》高层商住楼初期灭火流量水头损失探讨 李翠梅;刘遂庆;方继忠;方玉妹
虽然我对里面的几个数据持保留意见,但是你可以参照看一下
回复