几次工程,审图的都提出消防泵房应设置自喷,并提出以(房屋建筑和市政基础设施工程设计文件审查)常见问题汇编作为依据,个人认为:1、审查人员提出的常见问题汇编作为依据是理据不足,因该汇编并非执行规范。2、作为消防泵房,除了电箱水泵与电缆外并无其他可燃物,若有起火只能是其中之一,无论是哪一种起火,都将导致水泵无法正常工作。因此也就无必要再设置喷淋。3、对比现行规范,无论是建规,高规或车规,也并未对泵房有明文规定,本人的宗旨是规范没明文规定的绝对不做。
几次工程,审图的都提出消防泵房应设置自喷,并提出以(房屋建筑和市政基础设施工程设计文件审查)常见问题汇编作为依据,个人认为:
1、审查人员提出的常见问题汇编作为依据是理据不足,因该汇编并非执行规范。
2、作为消防泵房,除了电箱水泵与电缆外并无其他可燃物,若有起火只能是其中之一,无论是哪一种起火,都将导致水泵无法正常工作。因此也就无必要再设置喷淋。
3、对比现行规范,无论是建规,高规或车规,也并未对泵房有明文规定,本人的宗旨是规范没明文规定的绝对不做。
故此,本人认为消防泵房不需自动喷淋,请各位指教。
2楼
楼主说(房屋建筑和市政基础设施工程设计文件审查)应该是广东省的吧.如果是一类高层的泵房就考虑设吧.
回复
3楼
是广东的。我这里没说清,建筑情况是上部为一类高层,地下室为车库,消防水泵设在地下车库内。个人认为泵房的规范应套车规而不是高规的7.6.1条。依照车规,对消防泵房的喷淋设置无规定,故不设。
回复
4楼
水泵房,浙江是不需要设置喷淋的,个人认为,这里没必要设置喷淋。广东的汇编不知道依据的是什么?
回复
5楼
当然套高规啦,要做.
照你这么说,比方说地下三层,地下一层是商业什么的,地下二层和三层是车库,那泵房放在地下一层就设,放在地下二层或三层就不设啦?明显说不过去啊.
再说你前面说的,如果有电气火灾,泵可能启不来就不用做了,我觉得这种说法也欠考虑.
1.水泵只是可能启不来
2.就算起不来,早期也有高位水箱来灭火,不可能说放任着火不管
3.本着安全考虑,也建议还是做.
回复
6楼
1.水泵是消防的核心,须确保如何情况,任何时间都能正常工作;消防泵房采取多种消防措施,本着安全考虑,建议还是做.
回复
7楼
大部分 时间没有设置
回复
8楼
:handshake
回复
9楼
不做似乎有道理,没可燃物或较少可燃物。做,依据是某个建筑整体需要做,附加条件是那些房间可以不设,用的是排除法。并没把泵房列在其中。所以设就应设。包括空调机房之类。没有排除在外就都应当设。
规范就是这样,不明晰时就会产生疑问。
回复
10楼
我个人觉得没必要做啊,就算起火了,自喷导致电子产品也无法工作啊。
回复
11楼
路过,学习一下