白酒厂房消防普通自动喷淋能吗
lklun2012
lklun2012 Lv.2
2011年10月12日 17:20:47
只看楼主

各们大侠们,现在要做一个七层的白酒厂房(定为丙类),每层1300平米,建筑高度为27米多,此次设计只是为审图,只要能通过审图就可以了(以后不作厂房用),现在这个消防,怎么做啊?普通的自动喷淋可以吗?谁有类似的图纸啊,参考一下 谢谢!!

各们大侠们,现在要做一个七层的白酒厂房(定为丙类),每层1300平米,建筑高度为27米多,此次设计只是为审图,只要能通过审图就可以了(以后不作厂房用),现在这个消防,怎么做啊?普通的自动喷淋可以吗?谁有类似的图纸啊,参考一下
谢谢!!
免费打赏
fdx2112
2011年10月13日 17:10:49
2楼
《酒厂设计防火规范》GB 50694-2011,自2012年6月1日起实施。
回复
空中飞鸟
2011年10月13日 20:03:07
3楼
酒厂不能用普通的喷淋吧,酒精溶于水,用水灭火只会造成火势蔓延
回复
qiushuifeier
2011年10月14日 10:14:25
4楼
白酒厂用喷淋水灭火的话会造成 初期火灾的的蔓延吧!个人认为用喷淋泡沫、气体灭火更为适合吧!
回复
bing-ling
2011年10月14日 13:56:56
5楼
2012才实施!我晕了!
不过这方面的规范还蛮少的,所以最好同当地消防局协调下咯!让他们给些意见吧!个人认为用气体适合些
回复
小方
2011年10月15日 20:42:46
6楼
这个厂房建筑定性有问题,白酒不应该算丙类,应该定到乙类,不应该用水灭火。
回复
lklun2012
2011年10月16日 20:25:31
7楼
各位高手,这个厂房要怎么搞啊,是白酒沟对车间,用喷淋不太合适,听说搞个什么消防沙池,或沙堆?有搞过的没?QQ:363665385
回复
yjandw
2011年10月17日 14:03:55
8楼
我们厂里酒库是采用自动喷雾灭火。通道采用自动喷淋。
回复
r115047722
2011年10月20日 10:25:37
9楼
恩,来看看,顺便顶顶楼主帖子。
回复
zgd138
2011年10月20日 12:09:39
10楼
按照低规,貌似应该是甲类
回复
xihuang_007
2017年03月06日 14:43:57
11楼
自动水喷雾系统