这是我们工地现场安装的经过两栋楼之间的沉降缝,
这是我们工地现场安装的经过两栋楼之间的沉降缝,
免费打赏
leeyanan
2012年09月02日 15:57:47
2楼
消防救援视频,打包下载
http://ref.so/4go0
回复
xwjie
2012年09月03日 09:17:25
3楼
楼主做的要拆了重来
回复
潜水的臭鱼
2012年09月03日 10:21:32
4楼
楼主那个弯头太那个了把
回复
潜水的臭鱼
2012年09月03日 10:23:23
5楼
穿过沉降缝时
墙体两侧要柔性连接
管道上下要有150MM的净空
回复
alnhny
2012年09月03日 10:46:51
6楼
第一张有点问题吧,柔性接头呢?
回复
hebing_3311841
2012年09月03日 10:47:32
7楼
楼主做的要拆了重来
回复
raindayboy
2012年09月03日 11:01:58
8楼
弯头没必要上返个弯吧
回复
jsj0722
2012年09月03日 11:20:42
9楼
好资料学习一下
鼠标一抖,
笑话
到手;手提
净水机
,低头猛走。
回复
yanjiangui
2012年09月03日 15:08:03
10楼
第一张图那个应该要用金属波纹管连接
回复
yanjiangui
2012年09月03日 15:09:14
11楼
你那个人工做的管道补偿器是没用的,那个用段金属波纹管连接就OK了
回复