消防喷淋管道的敷设问题
qiutongcai
qiutongcai Lv.7
2012年09月02日 09:40:45
只看楼主

这是我们工地现场安装的经过两栋楼之间的沉降缝,

这是我们工地现场安装的经过两栋楼之间的沉降缝, DSC00506.JPG

DSC00506.JPG


喷淋管道经过变形缝的做法.jpg

免费打赏
ydlong123
2012年09月03日 15:13:42
12楼
这样做,不肯呢过吧
回复
小朝
2012年09月03日 16:58:39
13楼
第一张图好恐怖啊 ,翻了那么多的弯儿
回复
注考必过
2012年09月04日 08:43:12
14楼
沉降缝两边的软管呢
回复
cg3000
2012年09月04日 08:54:04
15楼
要金属波纹管!
回复
fanfannihaoma
2012年09月04日 09:14:35
16楼
应采用柔性接头
回复
wuzhu05
2012年09月04日 09:16:52
17楼
穿过沉降缝时
墙体两侧要柔性连接
管道上下要有150MM的净空
--------------------------------------
这应该是较合理的做法
回复
qiutongcai
2012年09月04日 11:06:38
18楼
造成这样的原因:主要是施工单位没有专门负责水电及消防的施工员,只是我们监理发现了才提出的而已,悲剧啊!谢谢大家的指教
回复
飞鱼
2012年09月04日 11:52:30
19楼
第一张图好令人纠结哇。。。
回复
serviceghd
2012年09月04日 15:47:42
20楼
第一张是没有办法接受的.
回复
sjzsnzhb
2012年09月04日 17:56:29
21楼
哈哈,第一张图片有点意思,两栋楼之间沉降缝两侧管道不平行,管道无法联接,弯头翻身后做了万向角度,虽然解决了管道不平行联接难题但不符合规范要求,沉降缝两侧做伸缩器吧。
回复