消防喷淋管道可以穿越防火分区吗?
hw320324
hw320324 Lv.6
2017年03月04日 20:58:20
只看楼主

请教大家一个问题:坡道位置,本层与下层设计院合并为一个防火分区,消防喷淋管则上下层走立管连接相应坡道上的喷淋头,而现场一般都是直接从本层将坡道喷淋全部做上,这样做就违反原则喷淋管跨越防火分区,机电顾问不同意,问下大家有没有类似的情况,可有什么合理的解决方案?谢谢大家。

请教大家一个问题:坡道位置,本层与下层设计院合并为一个防火分区,消防喷淋管则上下层走立管连接相应坡道上的喷淋头,而现场一般都是直接从本层将坡道喷淋全部做上,这样做就违反原则喷淋管跨越防火分区,机电顾问不同意,问下大家有没有类似的情况,可有什么合理的解决方案?谢谢大家。
zengzengy
2017年03月04日 21:15:44
2楼
喷淋立管一层楼一层楼地往上走,难道不是穿越防火分区了?
回复
foukin
2017年03月05日 12:18:52
3楼
首先喷淋管穿越防火分区是没有问题的,例如大面积车库划分多个防火分区,一个报警阀负责多个防火分区,喷淋主管肯定需要穿越防火分区。
楼主所提的,上下层为同一防火分区,规范要求每层每个防火分区设置独立的水流指示器,而坡道又是连接两层的一个过渡区域,故从上层或下层接并无区别。
回复
江秉文
2017年03月05日 21:13:25
4楼
不错的分享,学习了
回复
江秉文
2017年03月05日 21:14:02
5楼
你这个问题我之前也遇见过,评论区给了我一点想法
回复
hw320324
2017年03月06日 20:01:53
6楼
foukin 发表于 2017-3-5 12:18 首先喷淋管穿越防火分区是没有问题的,例如大面积车库划分多个防火分区,一个报警阀负责多个防火分区,喷淋 …非常感谢您的帮助
回复
asdvbm
2017年04月21日 11:27:30
7楼
权威解答一下:输水管可以,配水管不能跨越防火分区,规范有相关的规定

啾啾0902:你好,请问是哪本规范呀

回复
bendannihao
2018年06月07日 09:58:11
8楼
学习了
回复
kang888kai
2020年11月09日 07:55:37
9楼

可以穿越防火分区,但是,按规范要求,每个防火分区、每个楼层均应设信号阀和水流指示器。

回复
遥远的故乡
2020年11月18日 10:35:04
11楼

11.jpg

回复