有关消防泵房的问题(有照片)
独孤含辛
2012年12月22日 08:56:46
只看楼主

这是安装好的消防泵房,出现的问题是:1、这样做支架允许吗?2、过滤器的问题,由于设计的套管位置低,安装好后就成了这个样子,允许么?如果不允许该怎样整改?(增加弯头的情况下是否允许,请高手指点)谢谢!!

这是安装好的消防泵房,出现的问题是:1、这样做支架允许吗?2、过滤器的问题,由于设计的套管位置低,安装好后就成了这个样子,允许么?如果不允许该怎样整改?(增加弯头的情况下是否允许,请高手指点)

谢谢!!

DSC04540.JPG


DSC04545.JPG


DSC04546.JPG

免费打赏
wrightinvad
2012年12月26日 10:10:40
12楼
过滤器需要检修,前后设置阀门可以方便检修
回复
qq1242284861
2012年12月26日 12:31:18
13楼
吸程够的话可以考虑吸水管上翻到合适高度,弯头特制,水泵基础加高,出水管支架支撑点应在柔性接头上端,增加吊架是可行的。
回复
niyaming
2012年12月26日 15:35:58
14楼
1、做的支架其实对水泵的震动影响不是非常明显的 马马虎虎还是没问题的
2、把过滤器和闸阀调一下位置 过滤器也就不用埋在水泥了 过滤器坏了 也好维修 还有闸阀本来就是要在最前面的 起到关水作用
回复
健康快乐每一天
2012年12月26日 22:17:43
15楼
过滤器前面是不是应该加一个阀门?
回复
e起沉默
2012年12月27日 08:09:59
16楼
无语
回复
clhx520
2012年12月27日 10:08:01
17楼
支架就是一个摆设,无作用,受力全在立管上。过滤器可以适当调整一下角度,如果了解过滤器的作用,你调整角度,便于检修就行!
回复
liuzhenxin_0316
2012年12月28日 12:56:02
18楼
不负责任的人做了不负责人的事,本人不做任何技术说明。
回复
dq292481285
2012年12月28日 15:05:34
19楼
这是个非常操蛋的活,设计和施工都不负责,闭眼瞎干
1、4根吸水管加弯头往上翻,采用一根DN2000管把四个吸口连接起来。这样水量能满足要求;泵房内报警阀之前的所有管道及消火栓管道建议采用焊接。卡箍不安全。
2、水泵出口应增加一段不小于300长的水平管后,再设置弯头。同时在水平管下端增加支架。
3、在止回阀后端增加一个试DN80验放水阀,并设置压力表。一台泵2块压力表。
4、施工完成后管道刷大红漆;法门刷油;螺栓刷油;
5、泵房地面做好坡度
6、泵房内设置应急照明灯;
7、水泵控制如果在泵房内,则柜体地变距离地面 均量高些,不小于600,避免被水淹
回复
hanhu258
2012年12月28日 19:36:40
20楼
确实没有找到哪条规范要求消防水泵前必须加过滤器,有找到的能提供下吗?
回复
sun_wang
2012年12月28日 23:09:38
21楼
没必要设置那个支架,那里的振动大,安装支架反而会有问题的,阀门与过滤器安装反了,
回复