这是安装好的消防泵房,出现的问题是:1、这样做支架允许吗?2、过滤器的问题,由于设计的套管位置低,安装好后就成了这个样子,允许么?如果不允许该怎样整改?(增加弯头的情况下是否允许,请高手指点)谢谢!!
这是安装好的消防泵房,出现的问题是:1、这样做支架允许吗?2、过滤器的问题,由于设计的套管位置低,安装好后就成了这个样子,允许么?如果不允许该怎样整改?(增加弯头的情况下是否允许,请高手指点)
谢谢!!
22楼
路过挣钱,求下载路过挣钱,求下载路过挣钱,求下载路过挣钱,求下载
回复
23楼
原帖由
dq292481285 于 2012-12-28 15:05 发表
这是个非常操蛋的活,设计和施工都不负责,闭眼瞎干
1、4根吸水管加弯头往上翻,采用一根DN2000管把四个吸口连接起来。这样水量能满足要求;泵房内报警阀之前的所有管道及消火栓管道建议采用焊接。卡箍不安全。
2、 ... [/quot
水泵出水口直接加装大小头,不要为了安装支架加直管而增加阻损,设滑动支架于大小头上,泵进出口不得设固定支架,橡胶接头后可设固定支架,可支撑在法兰片上如照片所示
合用吸水管需增加阀门和交换泵位,具体详国标图
没必要没过滤器(设在水池进水管上和报警阀进水口前,
过滤器斜装没问题,必须满足滤网抽出的空间要求,泵进口设滤网加大了水阻易造成水泵汽蚀并不合理
回复
24楼
泵进水囗加两个45弯头也可以
回复
25楼
消防施工单位只是赚钱,不管结果呀,现在很对这种情况,只要有一方注意点就不会存在,套管预留低了,泵基础可以做的高一点,不能图集上说高10cm,就一点也不动呀,自灌泵只要不低于最低水位就没有问题。
回复
26楼
学习呀 长见识
回复
27楼
再有一个问题就是泵房全部采用的刚性卡箍不对。应采用柔性卡箍。
回复
28楼
个人建议:
1、支架改用托架,托在弯头正下方,上方吊架采用带减震器的;
2、止回阀采用缓闭消声止回阀,放水锤;
3、吸水口过滤器和闸阀调换位置;
4、水泵吸水口采用偏心异径管。
回复
29楼
路过,学习学习!
回复
30楼
学习了,顶起
回复
31楼
支架应该放在弯头下面,过滤器看来没法清理了!
回复