这是安装好的消防泵房,出现的问题是:1、这样做支架允许吗?2、过滤器的问题,由于设计的套管位置低,安装好后就成了这个样子,允许么?如果不允许该怎样整改?(增加弯头的情况下是否允许,请高手指点)谢谢!!
这是安装好的消防泵房,出现的问题是:1、这样做支架允许吗?2、过滤器的问题,由于设计的套管位置低,安装好后就成了这个样子,允许么?如果不允许该怎样整改?(增加弯头的情况下是否允许,请高手指点)
谢谢!!
2楼
第一个支架的话个人觉得应该做在弯头下面,做柔性的支撑,那里震动大。第二个那个过滤器嘛我只能说,泵基础也太低了吧
回复
3楼
1、支架顶住法兰片 有效果么? 可以做个托架,托住下面弯头
2、过滤器至少要斜着装吧,这样法兰片都没有打开的可能了
回复
4楼
不是水泵基础低,是预埋套管太低了,这又办法整改吗?增加弯头可以么?如果增加弯头的话会不会影响水流系数?
回复
5楼
过滤器能歇着装吗?我还没有见过,如果你有照片给参考一下!
回复
6楼
第一张,这样设置支架水泵启动时橡胶软接根本起不导致作用。可以加强上方管道的吊架;取消下面的立架,或者做托架在橡胶软接的上方;不过好难看。
第二张,闸阀应该安装在过滤器的入水端,你装反了,过滤器检修的时候如何关水呢?过滤器在这种条件下看能不能45度斜装或者在业主/监理的同意下平装(在不能修改水泵基础的情况下)。
回复
7楼
支架问题我认为还是做在弯头处比较好 还有减震作用
回复
8楼
第一张支架完全起不到作用,不晓得在那里装支架做什么。水泵基础低了,连减震器都没有。
第二个过滤器太低了以后拆卸都麻烦。
如何整改还真是想不出来。看样子只有重装,不晓得消检过不过得到
回复
9楼
第一张支架完全起不到作用,应该在水泵下面安装减震器,你在止回阀那加个不知道是为了减震还是为了防止打爆管子
第二个过滤器安装过低以后拆卸都不好拆卸。
还有就是这组消防水泵少了旁通管,少了这个你消检肯定过不了
回复
10楼
泵房里连接的管道能用卡箍连接吗
回复
11楼
好像过滤器和阀门的位置反了,过滤器前要有阀门
回复