关于消火栓和喷淋能否共用屋面消防水箱和气压稳压装置
iam0007
iam0007 Lv.3
2007年08月23日 00:06:35
只看楼主

本人做了个消防 消火栓和喷淋为各自独立的管网,但是共用了屋面的消防水箱和气压稳压装置,消防队说不能共用气压稳压装置,要消火栓和喷淋各自独立设一套气压稳压装置,但消防水箱可以共用,我想知消火栓和喷淋可以共用气压稳压装置吗?如不能有什么规范依据吗?

本人做了个消防 消火栓和喷淋为各自独立的管网,但是共用了屋面的消防水箱和气压稳压装置,消防队说不能共用气压稳压装置,要消火栓和喷淋各自独立设一套气压稳压装置,但消防水箱可以共用,我想知消火栓和喷淋可以共用气压稳压装置吗?如不能有什么规范依据吗?
免费打赏
ybhvac
2007年08月23日 07:47:32
2楼
按照高规条文解释应该是可以合用的。
7.4.8 本条对增压设施作出具体规定。设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压给水设备的气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。