蒸发器结冰,已经清洗过蒸发器但二小时后还结冰,管温器都是好的,雪种也够,请问高人哪里出问题咯?
蒸发器结冰,已经清洗过蒸发器但二小时后还结冰,管温器都是好的,雪种也够,请问高人哪里出问题咯?
12楼
蒸发器结冰 加个发热管不就行拉
回复
13楼
膨胀阀可能出问题了或者过滤器堵了,重点检查确认以下供液管路。
回复
14楼
是什么蒸发器?
空调还是冷库?
回复
15楼
水份太多
回复
16楼
调节膨胀阀,加大载冷剂流量,检查出口阀门开度。
检验制冷剂质量。
回复
17楼
首先确认你的制冷剂充足的前提下说:
1、你的机器是普通水温的机型吗?如果不是,低温型(加乙二醇或盐水),那你的机器结霜很正常,如果是那就不正常。
2、制冷剂充足,但是还结霜,应该是膨胀法的开启度不够造成结霜,这种原因的造成大部分是因为膨胀法内的调节装置被内部的油泥卡助导致,所以要调节或更换。
3、有可能就是你的机器有加卸载功能,机器应该卸载没有卸载,导致制冷剂的流量过大,制冷过剩,导致的结霜
4、水流量不足导致的结霜,那你就要看看你的水泵,阀门的开启,过滤器的脏堵。。。。。
5、换热效果不好,那就要看看蒸发器的情况了
具体原因还要具体分析,看看进出水温,蒸发温度,其实不会太难。
回复
18楼
也有可能你的制冷的出风温度太低啦,要定时化霜。另外如果是冰柜的话,要加大翅片间距,以便风顺畅通过。
回复
19楼
风量是不是很大,查下风扇是不是有问题。
回复
20楼
测一下蒸发器出口每一路的温度,看看温差大不大,3度左右还可以排除是分液头的问题,如果达到10°C以上,问题就严重了,一定要先解决这个分液问题!建议你用好一点的分液头,我们有生产文丘里改进型分液头,经过测试,18路的蒸发器出口温度温差仅仅0.4°C,这还将风量不均的影响考虑在内。
回复
21楼
回复