中央空调系统的蒸发器和压缩机经常结冰,求原因~
欧尼先生
2012年12月29日 11:38:54
来自于制冷技术
只看楼主

公司有一套老式的中央空调系统,12匹谷轮压机,水冷,毛细管(无膨胀阀)R22;最近发现蒸发器至压机经常结冰,送风机正常,蒸发器表面清洁,低压只有1.2,高压也只有10左右;请问这种现场是不是和冷凝温度有关系?求其产生的原因,另外请专家给予点评和指点,先谢谢各位了~~

公司有一套老式的中央空调系统,12匹谷轮压机,水冷,毛细管(无膨胀阀)R22;

最近发现蒸发器至压机经常结冰,送风机正常,蒸发器表面清洁,低压只有1.2,高压也只有10左右;

请问这种现场是不是和冷凝温度有关系?求其产生的原因,另外请专家给予点评和指点,先谢谢各位了~~
tiantian1638
2012年12月29日 14:59:40
2楼
回气管结冰,应该是少氟现象吧~
回复
deadface1
2012年12月29日 19:11:13
3楼
1,同2楼
2,也可能蒸发器内冷冻油多了
回复
qq292015823
2012年12月30日 13:12:42
4楼
检漏,补加制冷剂,测量运行电流接近额定电流,好了
回复
adingkgb
2012年12月31日 09:01:54
5楼
从这个现象来看,像是回气带液了
看看冷冻水流量是不是正常或者蒸发器热交换好不好

如果要说蒸发器供液不足,那么除了缺氟以外,冷凝温度过低也会引起这类情况
回复
zhouhong1959
2012年12月31日 19:40:01
6楼
冷却水温度太低了。关闭冷却塔风扇,保证冷却水进水温度31度。
回复
w7620200
2013年01月01日 09:53:09
7楼
同意楼上的观点。如有疑难可登 www.xaqldq.com
回复
yangyang2233
2013年01月02日 13:56:49
8楼
多查找点资料吧, 起航网www.7hangw.com很不错的建筑资料分享网站
回复
wumingzhe007
2013年01月02日 14:38:35
9楼
压力低,查查是否有漏点,看看静压力,测测压机运行电流,如果排除不是制冷剂漏的原因查查是不是毛细管堵了,希望能帮到你
回复
dzafl88
2013年01月02日 17:08:58
10楼
水冷,毛细管(无膨胀阀)R22
回复
guo060899
2013年01月02日 19:29:50
11楼
冬天要控制好排压,不要低于1.0Mpa,适当提高冷却水温度。缺氟会结冰/冷却水温过低,油分性能降低,奔油,也结冰,
回复

相关推荐

APP内打开